Как устроен блок концевых выключателей Somfy?

Тема в разделе "Рольставни и роллетные системы", создана пользователем kazah, 17 ноя 2012.

  1. kazah

    kazah Гость

    12 мар 2012
    45
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть схему устройства блока концевых выключателей для внутривального привода Somfy (Taurus)?

    Столкнулись с проблемой настройки верхнего положения роллетного полотна. При отпускании кнопки настройки двигатель все равно продолжает работать. Остановка происходит после нескольких циклов "нажатия-отпускания" кнопки. Настройку конечных положений произвели. Но хочется понять причины и устранить их, чтобы в дальнейшем при эксплуатации изделия не возникло ситуаций с проскоком конечных положений.
     
  2. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.014
    Адрес:
    Одинцово
    Блок концевиков состоит из пластиковых шестерен и микровыключателей - 2 шт - вверх и вниз. С помощью регулировочных винтов нужно выставить верх и низ. Скорее всего не правильно отрегулирован верхний микрик. Есть возможность его залипания, не слышан характерный щелчок микрика? Вообще-то микрики редко горят. См. регулирвку.
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.724
    Адрес:
    России
    VorotaForum нравится это.
  4. kazah

    kazah Гость

    12 мар 2012
    45
    С помощью каких регулировочных винтов выставляется верх и низ? Там же кнопки... Как работает механизм, который вызывает срабатывание микровыключателей?
     
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.724
    Адрес:
    России
    Вы меня озадачили малость. На приводе вообще-то...

    Во млин, заглючил. Обе кнопки нажаты, при достижении нужного положения соответствующую отжать. Как устроенно, ХЗ.
     
  6. kazah

    kazah Гость

    12 мар 2012
    45
    Когда-то приходилось разбирать более примитивный внутривальный привод. Там нажатие на микровыключатель осуществляла гайка, двигающаяся по винту (примерно как в линейных приводах для распашных ворот). И могла возникнуть проблемка, когда эта гайка выбирала всю длину винта и упиралась в стенку. А так как диаметр винта на самом его конце слегка уменьшается, то при вращении двигателя в обратном направлении она могла не сразу накручиваться на винт, а пропустить 1-2 витка резьбы. И как следствие увеличить время движения двигателя в этом направлении. А как у Somfy происходит этот процесс?
     
  7. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.014
    Адрес:
    Одинцово
    Устройство блока концевиков Somfy сильно отличается от других, три пластиковых шестерни, как у счетчика, считают обороты. Сброс с помощью одной из 2х кнопок. Если с помощью регулировки не выставляется концевик, одна из вероятных ошибок, уже говорилось, слетела пружина рычага блокировки (вверх). Надо разобрать блок концевиков, это не сложно сделать. Вскрытие покажет.

    P.S. Somfy Taurus 120|12 самый качественный, мощный и не убиваемый внутривальник.
     
  8. kazah

    kazah Гость

    12 мар 2012
    45
    Хорошо бы увидеть этот механизм (схема, фото и пр.) или только вариант вскрытия покажет? Роллета установлена, как писал выше, концевые положения выставлены. Но хотелось бы спать спокойно, разобраться, почему так происходило при настройке, и не возникнут ли в дальнейшем проблемы с проскоком концевых положений. Еще заметил при настройке, что вместо того, чтобы остановиться ,двигатель начинал вращаться слегка быстрее. И останавливался после повторения цикла "нажать-отпустить" кнопку.
     
  9. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.014
    Адрес:
    Одинцово
    Не-е-е, фотки не нашел. Но, если есть старый движок, любой Somfy, можно аккуратно снять блок концевиков, они взаимозаменяемы, если тот же радиус 60 и можно NHK (аварийка). Принцип работы у них один. Внутри есть кондер разделительный, чем он больше 5 - 10 мкф, тем движок мощней. Стоят микрики, при пониженном входном напряжении и при высокой нагрузке, могут подгореть контакты - это чревато потерей концов. Может у вас при подъеме такие нагрузки, пружина разболталась? Может косяк в воротах - машина въехала? Как долго пахал Taurus?
     
    VorotaForum нравится это.
  10. kazah

    kazah Гость

    12 мар 2012
    45
    Роллета новая, только смонтированная. Проблемы возникли при первоначальной настройке. Объект еще не эксплуатируется, поэтому можно пока решить.
     

Поделиться этой страницей