Автоматика Nice Wingo A400 - открывание наружу

Тема в разделе "Приводы Nice для распашных ворот", создана пользователем KDrakula, 27 окт 2012.

  1. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.715
    Адрес:
    России
    Вроде бы, не рассмотрел он.
     
  2. KDrakula Гость

    27 окт 2012
    10
    Адрес:
    Хабаровск
    Всё делаю по инструкции. Заключительного аккорда нет:cray:

    Створка 1300, глухая, около 60 кг. Петли новые. Привода таскают створки бодренько (примерно как Дорхановские).
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Автоматический поиск механических ограничителей не проходит потому, что предустановленный уровень чувствительности слишком высок для ваших ворот. Необходимо, перед тем, как запускать автопоиск, настроить чувствительность на более низкий порог на втором уровне программирования.
     
    Kiber и 123komplett нравится это.
  4. KDrakula Гость

    27 окт 2012
    10
    Адрес:
    Хабаровск
    Пробовал 1, 2 (заводская настройка), 5. Всё одинаково. Единственное - на "5" привода пытались чуток двигать бордюрчики, что положил в качестве ограничителей хода. Пришлось добавлять вес, чтоб стояли на одном месте.
    А почему при отключённой чувствительности нет работы?
     
  5. KDrakula Гость

    27 окт 2012
    10
    Адрес:
    Хабаровск
    Не пойму за счёт чего происходит остановка привода в закрытом положении створок(откр. внутрь). Ведь на конце винта ни концевика, ни мех. стопора нет. Если нет ограничителя хода створки, то гайка будет биться о крепёж на конце винта. Или там что-то хитрое придумано?
     
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Ничего там не придумано хитрого, приводы простые как три копейки, блок управления тупо запоминает время необходимое для совершения маневра.
    Купите дополнительно такие же стопора, что уже стоят на приводе и поставьте их. Будет это ограничитель хода в противоположном направлении.
     
    123komplett нравится это.
  7. KDrakula Гость

    27 окт 2012
    10
    Адрес:
    Хабаровск
    Спасибо всем. Решили. Купили А6 - всё поехало.
    Теперь знаем, что нельзя покупать:mosking:
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    A6F самый нормальный блок управления у Найса.
     
  9. aleksey13

    aleksey13 Специалист

    22 фев 2012
    802
    Адрес:
    Пермь
    А400 нормально работает на объекте далеко не первый год.
    Говоришь, у Найса не все понятно? Будь-то, Дорхановские не читал. Я последние даю монтажникам, чтоб мозг разминали, жизнь малиной не казалась.

    Как-то пробовал Найс POP без механических упоров запустить, на микровыключателях (приколхозил). Не катит. Им, как и подобным, нужно возрастание усилия, видимо, в конце расчетного времени хода, для обесточивания двигателя.
     
    Спецтех нравится это.
  10. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.983
    Адрес:
    Одинцово
    Блоки управления А400, очень просты и надёжны, самое слабое место - реле, залипают, надо по ним постучать, а не шли потому, что в инструкции была ошибка, там перемычки перепутаны были на фототест...
     