Вопрос по автоматике TST FUS

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем Denis1991, 22 окт 2012.

  1. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Вы хотите сказать, что поставив на 72-73 сопротивление 8,2 или 1,2, данная ошибка возможно уйдет ?! ... сейчас будем пробовать ставить туда сопротивление.

    Но ! До этого там точно ничего не стояло, и система все это время работала исправно !

    Поставили сопротивление 1,2 - безрезультатно.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Ну, во-первых, ставить резисторы нужно не на авось а в соответствии с установкой джампера J600.
    Во-вторых, если посмотреть на соединения вашей платы и схему соединений в инструкции возникают непонятки:
    1. Где резистор, замещающий Safety Edge?
    2. Почему на 58-59 стоит перемычка? Это вход "всегда открыть".
     

    Вложения:

    • user2034_pic94_1350890402.jpg, Размер файла: 98,9 КБ, Просмотров: 106
    Denis1991 нравится это.
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Я бы начал с чистого листа, так, как это написано в инструкции, без оглядки на то, что "ведь до этого работало" (совсем не факт, что кто-то не помог). А для этого надо полностью прочитать и понять все, что там написано.
     
    Denis1991 нравится это.
  4. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    1 - резистора нет, и не было. Без него вся система работала исправно.
    2 - перемычка на 58-59 стояла до этого, и все работало с этой перемычкой.

    К тем, кто нам ставил ставил автоматику, мы обращаться не хотим по своим причинам. Все что подсоединено, так и было раньше. Автоматика уже более 2х лет работала исправно. Ничего не меняли, никогда этот блок не открывали.
     
  5. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Если и продолжать в таком ключе, то есть большая вероятность спалить блок с приводом.
    Есть вариант купить новые ворота с комплектом автоматики.
     
    Denis1991 нравится это.
  6. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Вызвали одного человека из фирмы, которая нам устанавливала данную автоматику, он пришел, ввел пароль 0002 (по стандарту 0001), после введения нового пароля, открылись дополнительные настройки, указал в этих настройках, что у нас защитной планки нет (что бы не вылазила ошибка, разрыв защитной планки, так как у нас её нет), ошибки исчезли, затем он настроил положения ворот в открытом состоянии и закрытом. Все ! Вопрос был в пароле, который открыл дополнительные настройки.
    P/S мы пробовали пароль 1234, FFFF, 0000, 0001 ... а оказывается, нужно было попробовать 0002. Вот и все, причина была в том, что слетели настройки.
    Вопрос закрыт, всем СПАСИБО )) !

    И еще ! У него был мануал, Русская версия руководство по эксплуатации TST FUS - она была отлична от английской версии, и от русской версии TST WU ! Естественно он её нам не дал, сказал что она очень дорого стоит, что это его хлеб и т.д. .... Если у кого есть, буду признательно благодарен !

    http://en.becker-antriebe-partner.de/downloads/A35AE_FU-A60AE_FU_mit_TST_FUS_GB.pdf - ссылка на PDF файл системы TST FUS на английском языке (то что мне было нужно) необходимо найти тоже самое, но на русском. У кого есть, дайте ссылочку пожалуйста !
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика