Вопрос по автоматике TST FUS

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем Denis1991, 22 окт 2012.

  1. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Добрый день, нуждаюсь в вашей помощи!

    На воротах стоит автоматика TST FUS. Случилось следующее - ворота открыли, отключили от них питание (делали ранее так постоянно, для того, что бы удержать их в открытом состоянии), через некоторое время, питание подключили, но ворота в автоматическом режиме не закрылись.

    Появились ошибки F.363 (разрыв на защитной планке), F.364 (защитная планка - тестирование безуспешно) Е.107 (защита от наезда).

    Механически ворота открываются и закрываются, электронно (в параметрах Р980 переключив показания с 0 на 3 (ручной режим), ворота открываются и закрываются (удерживая кнопку вверх или вниз). Установив параметр на автоматический режим (Р.980 на 0), при нажатии клавишу вниз, появляются символы, говорящие о том, что ворота достигли нижнего предела, нажав вверх, символы говорят о положении ворот, достигших верхнего предела. Не могу найти параметр P.205 чтобы установить регулировку используемой системы конечных выключателей (у нас стоит датчик абсолютных значений).

    Как мне найти параметр Р.205 ? Может ли быть причина в чем-то другом?
     
  2. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    По порядку:

    1. модель ворот - фото шильдика;
    2. фото всех наклеек на воротах и блоке;
    3. фото платы блока.

    Играю в телепата. Ворота V5015SE - год так 2008.

    Для чего необходимо было обесточивать, если достаточно было нажать стоп в верхнем положении?! Обесточивали каким образом?

    • Ф363 - проверить целостность проводов идущих к планке и датчикам;
    • Ф364 - следует из 363;
    • Е107 - на плате выход 7 ( чего туда подключили? );
    • Р205 - обратитесь в компанию которая устанавливала.

    Для полных рекомендаций необходимо 1, 2, 3. Смотрите выше.
     
  3. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Ворота

    Наклейка на воротах
    [​IMG]

    Надпись на блоке управления:
    [​IMG]

    Плата блока управления
    [​IMG]

    Соединит. провода в плате управления
    [​IMG]

    Вот все наклейки которые я нашел.
     
    VorotaForum нравится это.
  4. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Первая наклейка не соответствует блоку управления ну или я чего то не знаю.
    фото общего вида ворот не хватает.
     
    Denis1991 нравится это.
  5. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Ворота

    Первая наклейка - наклейка на воротах.

    Фото ворот:
    [​IMG]

    Дополнительные датчики:
    [​IMG]
     
  6. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Ворота

    Обесточивать было необходимо, потому что под воротами в данный момент двигалось много объектов, соответственно они пересекали оптические датчики безопасности, и ворота закрывались (синий датчик на фото).
    Обесточивали - выключали автомат (равносильно выключению вилки из сети питания)
    Делали так раньше очень часто, ничего подобного не происходило.
    Вопрос - что есть "защитная планка" ?
     
  7. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Если все это на одних воротах, то Вам надо обратиться к Alutech
     
    Denis1991 нравится это.
  8. Denis1991 Гость

    18 окт 2012
    22
    Адрес:
    Астана
    Возможно ли, что параметр P.205 скрыт, так как установлен пароль ? (P.999) . Введя пароль в P.999 откроется нужный нам параметр, или это не то ?
    У нас стоит датчик абсолютных значений, возможно ворота думают что у нас механические концевики, по этому мы и хотим это указать в параметрах. Но не можем найти P.205
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    TST FUS - это, скорее всего, не марка автоматики, а обозначение управления. Производитель FUIG electronic. (крупная надпись на одном из фото)
    Блок управления очень похож, а возможно, и идентичен блоку управления быстроскручивающихся ворот Хёрман. Но возможно присутствуют какие то нюансы программирования у конкретного производителя. Вам лучше обратиться к установщикам этого привода.
     
    Denis1991 нравится это.
  10. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Если у Вас секционные ворота, наверняка стоит SKS. Смотрите контакты и чистоту оптосенсоров. Проверить контакты 70-73.
    Внимательно прочитайте п. 7.1. Похоже, надо просто откалибровать.
    В особо умных мозгах происходит автоопределение датчиков концевых положений и, соответственно этот пункт меню становится неактивным.
     

    Вложения:

    Denis1991 нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика