Проблема с автоматикой Came (Привод ATI 3000, блок ZF 1, радиобрелок, фотодатчики)

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем M461NT, 12 окт 2012.

  1. M461NT Гость

    12 окт 2012
    3
    Помогите разобраться. Проблема с автоматикой Came (Привод ATI 3000, блок ZF 1, радиобрелок, фотодатчики)
    После монтажа около недели нормальной работы. Теперь без видимых причин следующая картина: Обе створки полностью открываются - тайм аут на закрывание, затем идет закрытие. Как только первая створка доходит до конца, сразу начинается открытие и так бесконечно. Видео прилагаю.
     

    Вложения:

  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Створка пересекает линию фотоэлементов при закрытии. Автоматическое закрывание активировано?
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Причина скорее всего простая: у Вас не стоят упоры ни на закрытие, ни на открытие. При закрывании створка пересекает луч фотоэлемента. Конечно, видео снято с удаления и не из плоскости фото, но проверьте эту версию. На открытие ворота тоже похоже неправильно работают: упираются хрен знает куда, опять-таки удалено все очень.
     
  4. M461NT Гость

    12 окт 2012
    3
    Спасибо, проверю.
     
  5. M461NT Гость

    12 окт 2012
    3
    Спасибо за дельный совет, действительно, дело в пересечении воротами линии фотоэлементов и отсутствии упоров.
     
  6. Пожарский

    Пожарский Уважаемый человек

    29 янв 2012
    72
    Нужна помощь! В наличии имеется ATI 5000, блок zf-1, фотоэл. dir, радиоуправление acs 102 (запитано с внешнего источника). Почему-то не включается функция автоматического закрывания. (дип 1 вкл.)
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Если отключить внешнее радиоуправление, появляется автозакрывание?
     
    Пожарский нравится это.
  8. Пожарский

    Пожарский Уважаемый человек

    29 янв 2012
    72
    Спасибо, сегодня приехал, сделал так сразу. Затем нашел и причину: когда торопился перепутал nc и no на ACS.
     