Привод Hormann RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

Тема в разделе "Приводы Hormann для распашных ворот", создана пользователем Микс Оота, 1 сен 2012.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Без схемы никто не скажет номинала кондера. Вряд ли он сдох. Видно, что один контакт обгорел, возможно и печатная дорожка отгорела... Отпаять кондер, промыть, дорожки восстановить, кондер на место. Походу искра проскочила между проводниками или массой, или железякой что держит мост.
     
    123komplett и Евгений70 нравится это.
  2. Ptukk Специалист

    11 янв 2014
    173
    Re: RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

    Кроме этого развернутого разъяснения ничего не нарыл в этой ветке. А что не работает? в чем это выражается?
     
  3. Ptukk Специалист

    11 янв 2014
    173
    Спасибо
     
  4. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Этот кондер взрывает после перенапряжения.
    Ваша плата старого образца, выпускалась до 2012 года.
    Открытие наружу делается по рукописной схеме, в зависимости от модификации.
    По фотоэлементам - вроде работали без особых вопросов, при условии правильного подключения.
     
  5. Ptukk Специалист

    11 янв 2014
    173
    А вы номинал не подскажете? Плата свежая ,по словам хозяина ,недавно менял,собака провода погрызла... Я не уверен надо ли с этим кондером возиться, для чего он и зачем наверняка никто не скажет,да и блок вроде работает.,но ,по словам хозяина опять же, глючит и слетает с настройки.
     
  6. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Не подскажу.
    Купить можно почти, что угодно. У Вас 868 частоты и это последняя модификация со встроенным приемников с этой частотой.
    Плату надо менять и поставить норм стабилизатор, непосредственно на блок питания.
     
    garage-gate нравится это.
  7. Ptukk Специалист

    11 янв 2014
    173
  8. Anri21 Гость

    21 апр 2013
    35
    Адрес:
    Тула
    Приветствую. есть ротаматик Р с фотиками el 301. вроде выставлены по уровню вроде работают, но... эпизодически возникают у заказчика отказы именно срабатывают фотики. грешить на них как то впервую очередь не хочется. вопрос как проверить? как проверить пападание луча в фотоприемник? бумажкой перекрываешь постепенно - срабатывает примерно при 50% закрытии. сегодня приехал говорят не смогли вчера закрыть ворота с автоматики только в ручную, посмотрел все работает. ну для приличия фотики протер. открыл протер линзу. если дело в этом - на столько слабые излучатели? как быть?
     
  9. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    1 открытие куда?
    2 поменяйте местами фотоэлементы
     
  10. Anri21 Гость

    21 апр 2013
    35
    Адрес:
    Тула
    Открытие наружу работают по упорам. Менять местами не вариант, можно конешно ради пробы, а так там 2-е ворот рядом друг с другом и излучатели стоят на общем среднем столбе спина к спине. У другого не хочется менять хотя можно попробовать сразу поменять и там и там. А что этим проверить можно перестановкой?
     