Дополнительная страховка от слетания.

Тема в разделе "Тех. поддержка", создана пользователем Kiber, 29 авг 2012.

  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Часто сталкиваюсь с отказом концевых выключателей, как механических, так и герконных на концевых магнитах. При этом зачастую створка слетает с опор, что достаточно опасно, не говоря о механических повреждениях. Проблему слетания при открытии можно решить, натянув короткозамкнутый проводок на расстоянии предположим 1 см от задней рамы в открытом состоянии (например прикрепив один край к забору, а второй к столбику). Проводок естественно подсоединить на контакты "Стоп". Теперь при отказе концевика открывания, створка порвет тоненький проводок, и сработает "останов".
     
  2. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    а механические упоры не помогают?
     
  3. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    кстати, в армии есть такое средство охраны, называется -трепанг;
    оно тоже работает на основе тоненького провода : обтянул периметр тоненьким проводом и соединил к двум контактам трепанга, и при разрыве аппарат начинает нудно пищать.

    устарело безнадежно, но до сих пор этому обучают в учебках.
     
  4. asyes

    asyes Дервиш

    1 май 2010
    2.293
    Адрес:
    Одинцово
    А переднюю и заднюю заглушки балки не пробовали прихватывать электросваркой?
     
  5. Jitel Специалист

    18 мар 2012
    1.965
    Адрес:
    Москва
    про какой привод идет речь? Дорхан и ФААК ?
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Re: Дополнительная страховка от слетания

    Ни про какой конкретно привод речь не идет, просто накопилось случаев.

    На ремонты ездим не только на свои ворота, бывают и без заглушек, а в другом случае на пути створки находился столб, так что створка при отказе концевика ударила в него не слетев. Заклинило редуктор. Вот для таких случаев возможна ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ страховка.
     
  7. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    можно рейку делать короче балки, тогда привод физически не сможет сдвинуть полотно дальше кареток
     
  8. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    конечно kibermatik прав
    хреново когда привод, проскочив концевик, вклинивается - клиент уже не может сам перевести в ручной режим, а ждет специалистов
    но использовать проволоку конечно не вариант.
    лучше установить механический концевой выключатель (с колесиком) продается в любом магазине электро товаров
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Концевик это правильно, но:

    а) простояв год без работы он проржавеет,
    б) стоимость установки концевика примерно тысяча рублей. Бюджетники налом не платят, а ворота на обслуживании. Выход напрашивается тоже бюджетный.
     
  10. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.870
    на бюджетников больше бумаги изведешь.....
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика