Замок аварийной деблокировки секционных ворот Хёрманн

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем Алиса, 22 авг 2012.

  1. Алиса Гость

    10 июл 2012
    9
    Адрес:
    РФ
    Cитуация была такая: ворота открылись, а когда стали закрывать - выдали ошибку "5". Вообщем при открывании ворота должны открываться до определенного положения и останавливаться, а они не остановились,как я понимаю, а заехали до конца направляющей и там заклинили. Вот мастера все это разобрали и почему-то пришли к выводу, что во всем виноват мороз. Хотя утром и открылись, и закрылись хорошо.
     
  2. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Привода работают нормально при отрицательных температурах.
    Для рекомендаций необходимо знать модель привода. Если привода Хёрманн, ProMatic или SupraMatic, то они выдают ошибку. Вот по этой ошибке и можно приблизительно понять причину неисправности.
    А лучше всего фото привода.
     
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Ошибка "5", тяжелый ход ворот или препятствие в зоне ворот.
    Похоже, установщики накосячили еще с момента установки. У Вас же уже появлялась эта ошибка как только ворота установили.
    Похоже, не повезло Вам с монтажниками
     
  4. Антон Т.

    Антон Т. Уважаемый человек

    13 фев 2012
    91
    Адрес:
    Пермь
    Однозначно дело не в морозе.
    Ошибка 5 - Ограничение усилия
    • Ворота имеют тяжелый ход или двигаются неравномерно
    • Исправить ход ворот
    • В рабочей зоне ворот находится препятствие
    • Устранить препятствие, при необходимости, запрограммировать привод заново

    Посмотрите, нигде ролики не зажимает? и у меня такое ощущение, что не стоит у Вас конечника на открытое положение, раз ворота убежали дальше, чем нужно. И с электричеством у Вас проблем не возникало (скачки, отсутствие напряжения)?
     
  5. Алиса Гость

    10 июл 2012
    9
    Адрес:
    РФ
    А что делать-то?
     
  6. Алиса Гость

    10 июл 2012
    9
    Адрес:
    РФ
    Про напряжение не скажу-не знаю.Оконечник стоит - раньше ворота ведь останавливались?!
     
  7. Антон Т.

    Антон Т. Уважаемый человек

    13 фев 2012
    91
    Адрес:
    Пермь
    Извечный русский вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? и КТО ВИНОВАТ?
     
  8. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    5 Ошибка
    Ограничение усилия в направлении перемещения ворот в Ворота Откр.
    Ворота имеют тяжелое или неравномерное движение
    В зоне движения ворот находится препятствие. ▶ Устранить препятствие. ▶ При необходимости, запрограммировать заново.

    А вот то что он проскочил дальше положенного - вот тут непонятно. Там на тяге привода должен стоять стопор, он определяет конечное открытое положение ворот и каретка проскочить дальше его физически не может.
     
  9. Алиса Гость

    10 июл 2012
    9
    Адрес:
    РФ
    А если проблема с напряжением, то какое оптимальное и не очень дорогое решение ? Поделитесь опытом,пжл
     
  10. kredo Уважаемый человек

    18 янв 2012
    69
    Адрес:
    Пермь
    любой стабилизатор напряжения, от 600 руб
     

Поделиться этой страницей