Одновременное открытие секционных ворот и шлагбаума

Тема в разделе "Секционные гаражные ворота", создана пользователем Dealer, 11 авг 2012.

  1. Dealer Гость

    11 авг 2012
    3
    Здравствуйте. Стоит задача одновременно открывать секционные ворота came и шлагбаум nice по проводу (без пультов, на объекте стоит sphinx доступ по карточкам).
    Проблема в том что на шлагбауме есть функция "открыть", которая при подаче сигнала только открывает шлагбаум, в каком бы положении он не стоял, а на секционных воротах функция "открыть/стоп/закрыть", которая по одному и тому же сигналу делает круговорот этих функций. Все бы ничего, с реле что нибудь бы придумали, но тут еще и фотоэлементы на секц.воротах и на шлагбауме - при сработке фотоэлементов, две автоматики пойдут в разнос - одна теперь будет открываться одновременно с закрытием другой. Подскажите кто чем может, как бы реализовать затею?
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Одновременное открытие секц.ворот и шлагбаума

    Модели привода ворот и шлагбаума в студию...
     
  3. Dealer Гость

    11 авг 2012
    3
    Re: Одновременное открытие секц.ворот и шлагбаума

    и время автоматического закрытия по задаче нельзя сделать меньше минуты
     
  4. Dealer Гость

    11 авг 2012
    3
    Re: Одновременное открытие секц.ворот и шлагбаума

    блок у секционных ворот zl56 с фотоэлементами bf, шлагбаум x-bar с фотоэлементами mof, можно было бы соединить фотоэлементы........ решилась бы проблема
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Одновременное открытие секц.ворот и шлагбаума

    Если блок ZL56 - это не есть хорошо. Был бы ZL56A, можно было бы через частичное открывание реализовать "только открыть". А с фотоэлементами как раз проблем-то и нет, надо только релейную развязку сделать.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Re: Одновременное открытие секц.ворот и шлагбаума

    Использовать датчики положения двери из системы доступа , завязать их с сигналом открытия, навскидку использовал бы с2000-2, производства Болид .
     