Dorma ES200 Easy. Замечен глюк

Тема в разделе "Откатные двери", создана пользователем Автоматчик, 27 июл 2012.

  1. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    У дверей Dorma ES200 Easy был замечен следующий глюк- при включении питания делают настроечный цикл (медленный). Ключик в "АВТО"- открываются, и с бешеной скоростью закрываются, хлопаясь створками.
    Ну прям будто режим самоуничтожения:crazy:
    Кто нибудь наблюдал подобные явления? С чем это может быть связано?
    Вылечил только сбросом мозгов на заводские уставки.
     
  2. slavaputilov Гость

    25 мар 2013
    1
    Адрес:
    Россия
    это не глюк, это "ручки кривые" и не внимательность при прочтении инструкции
    ваша проблема давно известна и изучена, если необходим ответ пишите - info@iomax.ru
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.724
    Адрес:
    России
    Умничать ненужно. Есть что сказать, милости просим. Нет, выход рядом со входом.
     
    Maximilian и 123komplett нравится это.
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А сюда написать, чтобы всем доступно было, религия не позволяет?
     
    123komplett нравится это.
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Похоже вот на это:
    Аварийное закрывание (IN4)
    Функция аварийного закрывания должна применяться в полном соответствии с действующими нормами. В целях безопасности эту функцию можно включить только с помощью карманного компьютера.
    Функция аварийного закрывания должна работать только в паре с активатором аварийной цепи, т.е. дверь продолжает закрываться только если в это время подается соответствующий сигнал.
    Если функция аварийного закрывания включена и запускающий сигнал подан, дверь закрывается немедленно (даже если в момент сигнала она открывалась) и без обычных ограничений, т.е. функции ограничения усилий, световых барьеров, датчиков движения отключаются. Если дверь встречает препятствие, она прилагает максимальное усилие чтобы закрыться. Привод отключается только при перегреве мотора. Это происходит после 10 секунд работы мотора, далее следует 10 секундная пауза. Дверь циклично повторяет попытки закрыться до тех пор пока не достигнуто ЗАКРЫТОЕ положение и дверь не запрется. Функция действует только этот один цикл и как только дверь достигнет ЗАКРЫТОГО положения, она не может быть открыта ни подачей сигнала с активатора Ночь-Банк, ни сигналами с внешнего и внутреннего датчиков движения. Сначала режим необходимо прервать переведением переключателя режимов в положение «Выключено». Только после этого блок управления вернется к нормальному режиму работы.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.064
    Адрес:
    Смоленск
    У кого есть инструкция, схема, запасные блоки на ES-200 или eS 400, В представительстве говорят что сняты с производства.
     
  7. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    отправил
     
    Kiber нравится это.
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.064
    Адрес:
    Смоленск
    Знаю, что Псковские конкретные. Спасибо, этого достаточно на первое время., учитывая , что поляки вставили в хирургический комплекс 38 дверей, мое пожелание купить запчасти на эти Дормы, можно сказать теперь вечное на десять лет вперед. У кого какая разборка или оказия с этой снятой с производства Дормой, прошу телеграфировать.
     
  9. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    у Мирограда спроси, насколь помню оставались комплектующие у них
     
  10. Сергей ушедший Гость

    21 июн 2012
    36
    Адрес:
    Уфа
    Интересно, а радары для них тоже сняли с производства. По идее должны любые подойти. Что-то ни одна DORMA на запросы не отвечает. Зипы не продают? Как-то просил трек выслать (раскололся на 4 части!). Тоже все молчат. Это такой стиль продаж стал?
     