  1. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.825
    Адрес:
    Азов
    Вааще-то ...сдуру можно и хрен сломать ....в особенности - ежели приводы "не те" выбрать.
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Цепочные упоры хорошее решение.
     
  3. Alex1966

    Alex1966 Участник покинул проект

    24 фев 2012
    1.315
    например какой?
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Для того , чтобы точно знать отлип ли замок, необходимо вместе подачей команды на плату управления приводом, разомкнуть питание электрозамка. Для подстраховки можно так же поставить в цепь питания замка шунт 1-2 ома, и с него снимать контрольное напряжение. Для такой конфигурации подходит контроллер фирмы Болид С-2000-2, или с 2000-4, имеющий два релейных выхода и шлейфы сигнализации. На шлейф подключаем напряжение с шунта, тем самым контролируем ток в цепи замка, релейные выходы один на плату управления, второй на размыкание питания замка. На второй шлейф подсоединяем кнопку открытия и внешний приемник. С помощью программы UPROG(бесплатная) конфигурируем входы по шлейфам и выходы реле, согласно нашей логики управления, то бишь, поступил сигнал на открытие по шлейфу, должен сработать выход один с задержкой на замыкание пошагового на блок управления приводом, а выход 2 без задержки , на размыкание цепи электромагнита, дополнительно пока не придет сигнал со шлейфа 2, о том что через шунт перестал течь ток, реле 1(выход1) не включится. Дополнительно блок имеет возможность управления от карт доступа.
     
  5. Alex1966

    Alex1966 Участник покинул проект

    24 фев 2012
    1.315
    А стоит ли так усложнять?
     
    Dialog нравится это.
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Не всегда конечно, но на ATI и свингах лучше проверять, привода рвуться или выгибаются, если напряжение с замка не снялось. Цена вопроса 2300 руб. Если учесть еще управление картой доступа или touch memory, ну и замок конечно лучшую устойчивость дает против ветра , ну и даже взлома. Добавьте к этому еще и возможность централизованного управления, с компьютера, и возможность следить за состоянием ворот , как у Х, дело в том , что в Болидовские приборы встроен 485 интерфейс. Конечно частнику может все это не надо, если нет Умного Дома ( а уже встречается), а вот на предприятиях, с воротами на ж/д путях , централизованным пропускным режимом, все не так уж плохо.
     
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Зато круто, "Болид" на эти ворота, да для дома для семьи... :)) :good2:
     
    Alex1966 нравится это.
  8. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.825
    Адрес:
    Азов
    Вообще-то (если очень основательно этому воспрашающему отвечать, то и характеристики Роджера надо бы нам озвучить):
    - момент силы привода - 400 Н х М (или 40 кГ х М).

    А вот момент ветровой нагрузки (я беру вполне могущую быть скорость ветра для пустыря в Ростове - 17 м/сек, при которой сила давления на 1 кв. метр будет 25 кГ) - будет 100 кГ х М.
    ...я на глазок - размер створки если 2 х 2 метра.

    А вот при 12 м/сек - привод будет открывать (но только на грани).

    Теперь в сравнении с КАМЕ (с этим "выкидышем" инженерного мышления - FERNI):
    - Роджер имеет солидный выходной вал, а не то что "бздюлька" у Ферни.
    То есть в случае выбора рычажного привода - Роджер более надежен.

    Про электрозамок: - мне думается, что у Роджера запас есть раза в 2,5 больше, чем его номинал. Так что он 17 м/сек порывы ветра (перпендикулярно створок) должен выдержать (как и "взламывающее" усилие одного человека).

    ...так что выискивать по принципу "что бы подешевле" - я бы не советовал бы.


    Если есть интерес в применении линейных приводов - ну дык мы енто запросто. ...просто вывод будет аналогичным.
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Только поэтому и принял его во внимание, а так конечно порвало бы как сосиску.
     
  10. xak_nix Гость

    22 сен 2013
    3
    Добрый день друзья! Сварил себе новый забор, и уже давно меня не покидала мысль об автоматических воротах, она и привела меня суда. Стал понемногу читать форум, и все больше и больше стал запутываться...... Как я понял распашные ворота из профнастила, не самый лучший вариант для автоматических ворот, Но! Забор уже сварен, и слов из песни не выкинешь ))) Автоматику хочу устанавливать сам, руки прямые имеются, подскажите какую автоматику все таки выбрать, по соотношению цена/качество/новые технологии. Прилагаю фотки ворот.[​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Профнастил пока не пришиваю, чтобы не помешал установки автоматики.

    Размеры 1 створки ворот: 2.05х1.85м.

    Живу на юге в Астрахани, мороз ниже 25 зимой не опускается.
     