SECTIONAL-750 сам поднимается

Тема в разделе "Автоматика Doorhan для секц. ворот", создана пользователем Незарегистрированный, 5 июл 2012.

  1. Имеем гаражные ворота с приводом SECTIONAL-fast 750. Всё смонтировано грамотно . Ворота стоят в сухом месте. К приводу подключено 3 пульта д\у и всё , ни фото ни ключ-кнопки нет. Со слов хозяина , ворота самопроизвольно открывались два раза в течении недели !!!
    Вопрос : - в чём может быть причина открывания этого девайса ( пульты хранятся в надёжном месте и посторонние к ним доступ не имеют) .
    У меня два предположения :
    - радиопомехи
    - скачки напряжения
    Но ни то ни другое не должно вызывать открытие ворот !!!!!! Дорхан, в чём прикол !!!
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.298
    Адрес:
    Москва
    Прикол в Дорхане!... или Дорхан = прикол... суть не меняется.
     
  3. Alex1966

    Alex1966 Участник покинул проект

    24 фев 2012
    1.315
    Глючит приемник, самое простое поменять его, если паяльник есть. Такое одно время часто встречалось на CV01, иногда помогал аэрозоль для снятия статики.
     
    MobyDick нравится это.
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Alex1966

    +100500. Только лучше сразу ставить DHRE-2, а впаянный приемник придется выпаивать/выкусывать.
     
  5. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    737
    Был случай
    Двух соседних домах был монтаж ворот, и по стечению обстоятельств обучение пультов произошло в один и тот же момент. Сосед открывал ворота соседа при использовании своих ворот.
    Для открытия ворот 100% должен поступить управляющий сигнал.
     
  6. DoorHan

    DoorHan Представитель ГК DoorHan

    17 янв 2012
    463
    Адрес:
    Москва
    Вероятно, при прописывании пультов на устанавливаемый привод произошла запись аналогичного пульта расположенных по соседству ворот с автоматикой Дорхан. В момент записи пультов, на соседних воротах поступил сигнал на открытие/закрытие ворот и он также прописался в память приемника.
    Для исправления рекомендуется вновь переписать пульт, предварительно очистив память приемника.
     
  7. asyes

    asyes Дервиш

    1 май 2010
    2.293
    Адрес:
    Одинцово
    Reinstall Вам в помощь в таком варианте
    Вариант перепрошивки пультов тоже рабочий, но можете зря потратить время и лишний раз нервировать клиента.
     
  8. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Пришлось зарегистрироваться , чтоб пояснить. Пост мой.
    Блок д/у, конечно, сразу перепрограммировали, вот только надежды никакой. В Автогородке ворота ставили, и там больше нет секционных ворот в радиусе 1км , так что версия о том , что рядом присоседился посторонний пульт, выглядит очень не убедительно !!! Думаю, при повторении проблемы заменим на Marantec Comfort 250 (вроде так): он у нас есть в наличии :-)
    Кстати, в круглосуточной техподдержке вчера с 18.00 до сегодняшнего утра никто трубку не брал :-) А сегодня утром (11-00) молодой человек на том конце провода сказал , что такого быть не может, или может рация таксистов ??? Как так ???
     
  9. Alex1966

    Alex1966 Участник покинул проект

    24 фев 2012
    1.315
    А вот так... Так же как и "телефоны панасоник" и т. д. и т. п.
    А так в принципе неплохой привод, ну если возможность есть поменяйте, ну хотя бы приемник
     
  10. Student Специалист

    30 сен 2011
    749
    Случается такое, было один раз - стерли все пульты, перезаписали заново, проблему решили, но привод был Найсовский.
     
    Tolik.S нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика