Шлагбаум ЕГЕРЬ до -50С ?

Тема в разделе "Шлагбаумы Российских производителей", создана пользователем Kiber, 11 июн 2012.

  1. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Вот поди ж ты, куда уж проще с микриками! Однако и с микриками можно всё испортить! Казалось бы... Купи микрик не по 30 руб., а по 45 руб... В последствии, на обслуживании съекономишь... Скупой платит дважды...
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    А там проблема не в дешевом микрике, а в конструктиве его установки...
     
  3. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Отсечки по току действительно нет. Есть отсечка по времени - 5-6 сек... Стрела движется из точки А в точку В за 2,5-3 сек... пришла она, не пришла - не важно: двигатель в любом случае откл. через 5-6 сек.

    1 пример (маловероятный): Водило/поводок механизма пружины противовеса упёрся в горизонтальный упор.

    2 пример (более правдоподобный): стрела "нашла" препятствие (по данному варианту сейчас прорабатываем схему с реверсом стрелы)
     
  4. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Не исключаю, такое тоже возможно... К сожалению, в последнее время меньше слежу за нововведениями и конструктивными изменениями других фирм-производителей автоматических шлагбаумов.
     
  5. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Николай Иванович, мы действительно не регулируем наш двигатель-асинхронник, для этого нужен частотник или резистивная сборка... и пуск нашего движка стандартный... А вот останов необычен. Теперь разберем варианты пуска и останова и как они влияют на редуктор:
    1. Пуск: во время пуска редуктора, как мы считаем, нагрузки не так критичны, как приостанове "на упор", где в угоду точного останова ставится упор, поэтому мы решили, что с данными нагрузками можно смириться и как показала практика использования шлагбаумов, это не сильно повлияло на качество эксплуатации и использования ударных нагрузок на основной рабочий элемент редуктора "Червяк-шестерня"
    2. Останов: А вот от основных ударных нагрузках при точных остановах на упор мы решили применить схему с потенциометром, поэтому наша стрела приходит не на упор при точных остановах, а самоподстраивается примерно за 0,5мм до упора. Кроме того, ПО составлено так, что при выработке резистивного слоя, потенциометр дает ошибку, но даёт ошибку в в "недобег", а не в "перебег", за счёт этого решается некоторые банальные вещи при эксплуатации:
    а.) Монтажник визуально, только увидев шлаг, понимает, что необходима замена потенциометра.
    б.) Водило/поводок шлага НИКОГДА(!) не упрётся в упор, и тем самым не заклинит редуктор.
     
  6. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    5мм до упора
     
  7. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.829
    Адрес:
    Азов
    Почти ничего не всосал. проЩЩее? нильЗя ли?
     
  8. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.466
    Может попробовать уйти от механических элементов, микриков, потенциометров и т.п.?

    - например щелевой фотодатчик - вместо микриков. (см рисунок) один вкл - замедление, два включились останов.

    - ну или абсолютный однооборотный энкодер дороже, но +можно реализовать функцию определение препятствия (спс Киберу)
     

    Вложения:

    • 2016-03-14 22-32-15 Скриншот экрана.png, Размер файла: 2,4 МБ, Просмотров: 35
    • 2016-03-14 22-32-36 Скриншот экрана.png, Размер файла: 1,7 МБ, Просмотров: 33
    • 2016-03-14 22-33-06 Скриншот экрана.png, Размер файла: 1,2 МБ, Просмотров: 29
    Kiber нравится это.
  9. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.466
    с помощью 1 дипа можно управлять 2-мя противо-функциями (вкл-работаем по потенциометру, выкл-работаем по .... )
    с помощью 2 дипов можно уже 4 функции задействовать по аналогии (00 / 01 / 10 / 11)
     
  10. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Рассматиривали в своё время вариант щелевого фотодатчика (оптопары), но... вариант НЕ применения оказался неожиданным! Изморось! - при переходе температурного режима через "0"!


    Не помню уже, почему мы отказались от энкодеров... То ли по причинам неточного останова, то ли из-за невозможности самоподстройки, то ли из-за дороговизны...
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика