    Решил не создавать новой темы, так как тут будет вопрос про продукцию НЕРО. Может кто поможет.
    Поставили мы значит клиенту роллеты с Radio 8113UPMi на каждом окне. Запитаны они все от одной точки и все на одном проводе друг за другом. Так как разводка питания и подключение не входило в наши обязанности, мы роллеты подключили, настроили, воткнули два конца в переноску 220 вольт предъявили зак-ку работу и получив деньги счастливые уехали.
    Через 3 дня звонит заказчик и говорит, что одна роллета не опускается. Я приехал на объект, убедился в том что всё так и есть на самом деле, то что приемник не откликается ни на какие команды, снял его и уехал. Уже дома решил располовинил корпус, что и сделал, увидел вздувшийся трансформатор и опять что то не о чем плохом и не задумался. Вобщем заменил мне этот приемник поставщик на новый, а я его через какое то время установил. Менее чем через сутки опять звонит клиент и говорит, что опять ЭТА ЖЕ роллета не работает. И тут я уже задумался, что с НЕРО такого не может быть, исключительно надежная и качественная продукция. Поехали сегодня искать причину происходящего и нашли сразу. Заказчик оказался знатным экономистом, в том числе и на электриках, подключал хрен знает кто и подключил 2 ФАЗЫ, то есть 400 вольт.:crazy:.
    В связи с чем у меня вопрос, почему горит транс только на одном приемнике, до этой роллеты два окна и после так же два окна, роллеты на которых как работали так и работают до сих пор.
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.823
    Адрес:
    Смоленск
    Третье окно находиться в более влажном микроклимате, сифонит его, повышенная влажность приемника...
     
  3. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Странно, что не сгорел ни один двигатель роллет? Или Неро выдерживает 380В? А проводку, соединяющую роллеты электрик не трогал? И там, где было 400В, не факт что там постоянно две фазы. Однажды при монтаже меня периодически трясло током от отключенных приводов. Оказалось, что в доме время от времени по датчику движения фаза подается на земляной провод. Тоже экономист был..... у таких всякие чудеса случаются.
     
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.378
    проводку не трогал, а 2 фазы постоянно висели, так как питание шло от 3х фазного автомата на все 5 роллет
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.378
    Народ, что нет не у кого предположений в чем дело то может быть?
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Наверно где наименьшее сопротивление / наибольший ток, там и горит. Думаю что через некоторое время следующий бы вылетел. Других идей нету:0(
     
    Dialog нравится это.
  7. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.378
    оборудование одинаковое, провода одинаковые, расстояния между окнами одинаковое.... загадка
     
  8. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    http://leg.co.ua/transformatori/teoriya/o-parallelnoy-rabote-transformatorov.html
    Наверное с этим связано. В гугле куча информации по параллельной работе трансформаторов.
     
  9. Dialog

    Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.587
    Адрес:
    Россия
    Вряд ли, там вторички работают на одну нагрузку. Скорее полтергейст, теория вероятностей или... кибер выше описал.
     
    Kiber и 123komplett нравится это.
  10. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.227
    Адрес:
    Москва
    там могут быть не 2 фазы а обрыв "0" или плохой контакт в щите
    поэтому если мерять на отключенном устройстве будет 400В.... что -то должно еще гореть на другой линии....
     