Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Релюшки до утра недоступны, но контакты хлопали при подаче питания на плату, катушки примерно одинаковые, под килоом сопротивление было

Контакты хлопали не покатит, надо прибором. Раз катушки недоступны, сейчас можно проверить на холостом ходу, включай плату, один щуп на GND? другой на вход 1, нажимаем старт, что происходит запиши, потом еще раз старт, каждый раз напряжение то будет то не будет, аналогично по входу 2 пробуешь. Если все так, то проц целый, если нажимаешь на старт, а на входах движухи нет , проц ил регистр не рабочий. Не забудь только перемычки стоп и фотоэлементы и включи пошаговый режим.Все то же самое можешь проделать по выходам сборки, результат будет тот же. Завтра рано вставать.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Я пробовал- питание только подал-
1. включаются реле 1-u, 2-v, 4,6,7,8,9. На UVW подается 24в в оба направления
2. 2-7 СТАРТ: щелкают реле 3 и 5, U и V при этом неподвижны! и 24в на выходе к двигателю меняется на 180в примерно.
3. 2-7 СТОП: щелкают реле 3 и 5, U и V неподвижны, 180в меняется на 24в
ну и так по кругу
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Я пробовал- питание только подал-
1. включаются реле 1-u, 2-v, 4,6,7,8,9. На UVW подается 24в в оба направления
2. 2-7 СТАРТ: щелкают реле 3 и 5, U и V при этом неподвижны! и 24в на выходе к двигателю меняется на 180в примерно.
3. 2-7 СТОП: щелкают реле 3 и 5, U и V неподвижны, 180в меняется на 24в
ну и так по кругу

Ты на остальные реле внимание сейчас не обращай, встань на ножку 1 сборки и понажимай пуск.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Разъемы с перемычками- рядом с релюшками выложил... нема под рукой, спите спокойно))
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
На пиво? ))
Релюхи 3 шт из девяти торчат в плате. U и V cнял первыми. Температурный режим в норме. Хотя..... можно попробовать раздобыть пирометр, так кажется... градусник с лазерным прицелом, может что-то микроскопическое и греется...
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Дело кончилось тем, что установили новую плату. Старая- в запчасти. Всем спасибо за участие!
 