При сгорании диодного моста цифровая часть остаётся рабочей.
Обычно меняю диодный мост и реле замедления. Этого достаточно, чтоб запустить плату.
В вашем случае не работает отработка по току, при отключённых концевиках плата должна находится в замедлении и не должно хватить времени до опускания стрелы до упора.
Проверьте реакцию светодиода на нажатие на кнопку прог.
Скорей всего не квалифицированный ремонт привёл к выходу из строя микроконтроллера.
Ваша экономия привела к ещё большему обнищанию вашего клиента.

На нажатие кнопки светодиод загораеться, мигает
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Закрытие без команды может происходить при
1) Замыкании или неисправности входа 2-7(настроен на закрытие, положение 4)
2) Замыкание или неисправность входа 2-3, при условии неправильного подключения двигателя.
3) Залипание двух и более реле отвечающих за опускание стрелы.
4) Неисправна МС ULN2003A.
5) Неисправен вход С1 и неверно подключён двигатель.
И тд

Первоначально проверить подключение двигателя и концевиков.
Концевики FA-белый провод размыкает концевик в верхнем положении стрелы
Коричневый провод двигателя подключается с права в разъём M-N если узел концевиков находится с права и наоборот.
 

techabc

Квалифицированный специалист
Регистрация
25 Фев 2016
Сообщения
1,973
Реакции
1,508
Адрес
Санкт-Петербург

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
При сгорании диодного моста цифровая часть остаётся рабочей.
Обычно меняю диодный мост и реле замедления. Этого достаточно, чтоб запустить плату.
В вашем случае не работает отработка по току, при отключённых концевиках плата должна находится в замедлении и не должно хватить времени до опускания стрелы до упора.
Проверьте реакцию светодиода на нажатие на кнопку прог.
Скорей всего не квалифицированный ремонт привёл к выходу из строя микроконтроллера.
Ваша экономия привела к ещё большему обнищанию вашего клиента.
И тем не менее, рекомендую в любом случае делать как учили во времена СССР, при ремонте РА и не только. Подошел, вначале внешний осмотр, вскрыл крышку - внешний осмотр, затем проверка источников питания, первичных и вторичных при необходимости, а только потом поиск неисправных узлов и элементов и вытекающую реакцию на средства управления.
 
Последнее редактирование:

Yo`

Гость
Регистрация
13 Май 2012
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
Королёв
Закрытие без команды может происходить при
1) Замыкании или неисправности входа 2-7(настроен на закрытие, положение 4)
2) Замыкание или неисправность входа 2-3, при условии неправильного подключения двигателя.
3) Залипание двух и более реле отвечающих за опускание стрелы.
4) Неисправна МС ULN2003A.
5) Неисправен вход С1 и неверно подключён двигатель.
И тд

Первоначально проверить подключение двигателя и концевиков.
Концевики FA-белый провод размыкает концевик в верхнем положении стрелы
Коричневый провод двигателя подключается с права в разъём M-N если узел концевиков находится с права и наоборот.

В итоге причина была в МС ULN2003A - заменил и все заработало.
 