Thalia дергается и сразу встает

LANer

Новичок
Регистрация
27 Янв 2022
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Сочи
Доброго времени суток всем думающим!
Работаю в управляйке, в основном на домах DoorHan и CAME, но тут на одном BFT распашные ворота перестали работать, с этой фирмой считайте не знаком...
...сейчас ведет себя так: при нажатии кнопки пульта, срабатывает электрозамок (фиксирующий ворота), одновременно загорается сигнальная лампа (где то на секунду), затем дергается первый мотор и сразу идет отключение. Все это время на дисплее надпись "set" и не меняется.
Сделано:
0. Выключал, надолго в т.ч.
1.Оптические барьеры заблокировал перемычками.
2. вынимал клемму конечников моторов.
3. Вынимал клемму на сами моторы.
РЕЗУЛЬТАТ: при всех манипуляциях одно и то же поведение: после замка, подача напряжения на первый привод в течение не более секунды и стоп
Прошу помощи
 

Вложения

  • IMG_20220127_125428.jpg
    IMG_20220127_125428.jpg
    3.9 MB · Просмотры: 25
  • picture_2022_1_27_12_48_43_253.jpg
    picture_2022_1_27_12_48_43_253.jpg
    3.7 MB · Просмотры: 28

LANer

Новичок
Регистрация
27 Янв 2022
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Сочи
...при запуске AutoSet происходит обратный отсчет, после чего появляется надпись Ко и никаких движений
 

Вложения

  • IMG_20220127_143644.jpg
    IMG_20220127_143644.jpg
    3.2 MB · Просмотры: 21

GReddy

Специалист
Регистрация
11 Май 2012
Сообщения
169
Реакции
243
Адрес
Минск
А что у вас там столько всего подключено в клеммы 50-51 ?
 

LANer

Новичок
Регистрация
27 Янв 2022
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Сочи
контороллер калитки, радиокнопка Doorhan
Подключения не менялись несколько лет
Напряжения в норме, токи замерить не успеваю
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
...при запуске AutoSet происходит обратный отсчет, после чего появляется надпись Ко и никаких движений
контороллер калитки, радиокнопка Doorhan
Подключения не менялись несколько лет
Напряжения в норме, токи замерить не успеваю
Не хотите по тел , ну тогда прозвоните провода от БУ к приводам .
 

LANer

Новичок
Регистрация
27 Янв 2022
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Сочи
Решено:
Логически это необъяснимо, т.к. оба кабеля на привода звонились одинаково, все же заменил участок 2м (где ранее был перетерт и на скрутки посажен) проход по прфтрубе в теле ворот
...и заработало...!!!
Может там типа УЗО на контроллере приводов стоит...?
...типа чуял утечки от сырости в изоленте (в Сочи были месяц дожди + нетипичные похолодания), хотя этот участок первым делом обследовал
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Может там типа УЗО на контроллере приводов стоит...?
...типа чуял утечки от сырости в изоленте (в Сочи были месяц дожди + нетипичные похолодания), хотя этот участок первым делом обследовал
У вас просто было не соответствие потребления тока, относительно заводских диапазонов.
 

LANer

Новичок
Регистрация
27 Янв 2022
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Сочи
Токи мониторил, не превышало...
...хотя конечно, мгновенные значения на обычных приборах увидеть невозможно
 
Сверху Снизу