Ворота Doorhan поднимаются при перебое питания

Тема в разделе "Тех. вопросы по воротам DoorHan", создана пользователем гость, 10 апр 2012.

  1. гость Гость

    10 апр 2012
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Что делать, чтоб ворота не открывались при перебое питания?
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.585
    так вроде они и не открываются сами, если все правильно подключено и настроено.
    Модель привода, блока управления и доп. акцессуаров озвуч.
     
  3. гость Гость

    10 апр 2012
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Привод SECTIONAL 750 имеется устройство безопасности (маяк), радио пульт, устройство для открывания и закрывания с ключом.
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Устройство для открывания и закрывания с ключом должно быть скоммутировано на нормально-открытых контактах.
    А что такое маяк?
     
    Alexander нравится это.
  5. гость Гость

    10 апр 2012
    4
    Адрес:
    Волгоград
    сигнальная лампа. Хорошо посмотрим
     
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.585
    какие контакты задействованы и в устройстве и в плате управления?
     
  7. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    кстати это не первый случай с ключ кнопкой у дорхана
    а вы не пробовали обратиться к тем кто ставил эти ворота ведь это целиком и полностью недоработка монтажников
     
    гость нравится это.
  8. гость Гость

    10 апр 2012
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо за помощь. Правда, было перепутано на ключ-кнопке. Посажены провода на НЗ контакт, переставили на НО и все стало нормально.
     
  9. Олег См Представитель Дорс

    3 ноя 2010
    529
    Адрес:
    Смоленск
    Фу ты....а я думал сами, без привода поднимаются:5:
     