ZF1N как отключить принятие управляющего сигнала до конца задержки автоматического закрывания

M

Milkorne

Гость
На сколько я понял, штатного решения нет, может кто подскажет.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
На сколько я понял, штатного решения нет, может кто подскажет.
Обычно об этом думают при выборе оборудования.
А так придётся "колхозить" вешайте релюшку на 220В к моторам и отрубайте что Вам там хочется.
 
M

Milkorne

Гость
Аппетит приходит во время еды,
изначально не предусматривалось коллективного управления.

Имеете ввиду реле 220 поставить в разрыв питания второго привода и через него подключить все управляющие сигналы к клеммнику в 2?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Имеете ввиду реле 220 поставить в разрыв питания
Ну не в разрыв, и не обязательно привода. можно к лампе... смотрите что как работает, и подходит ли оно Вам.
 

Александр Селивёрстов

Квалифицированный специалист
Регистрация
26 Дек 2013
Сообщения
933
Реакции
945
Адрес
Татарстан, Альметьевск
На 5-10 можно реле повесить.
Только что оно будет разрывать?
Сейчас ворота управляются через встроенный приёмник?

Я бы поставил внешний приёмник и в разрыв управляющих проводов подключил реле.
 
M

Milkorne

Гость
Управляется контроллером скуд, к которому подключены все модули - распознавание, индукционные петли, считыватели, внешний rf модуль, пост приказов охраны, gsm модуль.
Все подключено через 5ти контактное 12в реле.
Все сигналы приходят в контроллер.
Сам контроллер в режиме управления электромагнитным замком поэтому выход 12в подключен к реле, контакты com и no соответственно в 2и7 колодки zf1n, электромагнитный замок подключен еще одним реле параллельно.
Контакт от фотоэлементов который идет в с1 разрывается контактом nс, то есть любой сигнал поступающий на zf1n во время закрывания приводит в действие штатную функцию (открывание в режиме закрывания) и скидывает время закрывания.
Для того что бы во время открытия zf1n не принимал сигналы программно выставлен тайм аут на контроллере скуд.
Тайм аут на 2 секунды больше, чем время полного отрывания ворот.
И в целом все бы ничего для эксплуатации в вакууме, но если проезжает подряд 3-4-5 машин то получается, что время на закрывание скидывается, а тайм аут на прием сигналов - нет, соответственно машина которая проезжает через секудну после окончания тайм аута закрывает ворота, что в принципе отменяется тем фактом что параллельно срабатывает фотоэлемент, схема хоть и рабочая, но как по мне все на тоненького, поэтому и хотелось узнать есть какие более практичные решения проблемы при вводных zf1n и 2ух приводах ati 5000.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Управляется контроллером скуд, к которому подключены все модули - распознавание, индукционные петли, считыватели, внешний rf модуль, пост приказов охраны, gsm модуль.
Все подключено через 5ти контактное 12в реле.
Все сигналы приходят в контроллер.
Сам контроллер в режиме управления электромагнитным замком поэтому выход 12в подключен к реле, контакты com и no соответственно в 2и7 колодки zf1n, электромагнитный замок подключен еще одним реле параллельно.
Контакт от фотоэлементов который идет в с1 разрывается контактом nс, то есть любой сигнал поступающий на zf1n во время закрывания приводит в действие штатную функцию (открывание в режиме закрывания) и скидывает время закрывания.
Для того что бы во время открытия zf1n не принимал сигналы программно выставлен тайм аут на контроллере скуд.
Тайм аут на 2 секунды больше, чем время полного отрывания ворот.
И в целом все бы ничего для эксплуатации в вакууме, но если проезжает подряд 3-4-5 машин то получается, что время на закрывание скидывается, а тайм аут на прием сигналов - нет, соответственно машина которая проезжает через секудну после окончания тайм аута закрывает ворота, что в принципе отменяется тем фактом что параллельно срабатывает фотоэлемент, схема хоть и рабочая, но как по мне все на тоненького, поэтому и хотелось узнать есть какие более практичные решения проблемы при вводных zf1n и 2ух приводах ati 5000.
у вас такой богатый набор по аксессуарам, а на плате с экономили =)
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
так же надо ставить 2 пары фотоэлементов, 1 в створе, 1 на выносе на расстояние 0.5-1 м от полностью открытых створок
 
M

Milkorne

Гость
Вместо второй пары фотоэлементов петля
 
Сверху Снизу