Проблема с приводом RotaMatic на распашных воротах.

yury

Активист
Регистрация
7 Ноя 2016
Сообщения
55
Реакции
22
Адрес
Псков
Добрый день всем. Давно не занимался автоматикой Hoermann. Вчера знакомый попросил помочь с воротами с этой автоматикой. Два спеца уже смотрели и даже подключали ноутбук к блоку и никто не смог узнать причину проблемы. Попросили меня. После таких действий с ним я честно говоря не хотел браться за это дело. С ноутом влезать в блок надо знать, что делаешь, а в нашем городе я и не думал что есть такой спец. Да и блок управления расположен на высоте 0.2 м над землёй с обратной стороны забора! Что бы что то видеть, когда нажимаешь кнопки в БУ надо стоять раком и ставить зеркало на подставке на проезжую часть дороги. Стар я уже для таких поз, но всё -таки решил тряхнуть стариной. Как говориться голь на выдумки хитра. Провозился долго, но причину так и не победил. Уехал, пообещав как Карлсон, вернуться на следующей неделе!. Думаю, что для самоудовлетворения съезжу и кое что попробую ещё предпринять. Но перед этим хотел бы у вас спросить , может кто сталкивался с такой проблемой. Потом обещаю отписаться, когда определюсь. А вопрос вот в чём. Совсем недавно всё работало нормально, этак с 14-го года. На воротах установлены в проёме фотоэлементы 301. (приёмник и передатчик двухпроводные). Радио модуль подключён в телефонное гнедо на плате БУ, наподобие того, какие стоят к компах для сети и телефонах. Ну так вот. Ворота открываются как положено. Сначала створка А, а потом с запаздыванием створка В. Створки идут легко и доходят до состояния "ворота открыты". Далее подаём команду на "Закрытие". Первая пошла створка В, которая с нащельником и пройдя секунду другую она останавливается. На плате в это время красный светодиод мигает по -моему 3 раза, что говорит о том, что превышена сила. Ход ворот лёгкий вручную и створки лёгкие. Далее подаю снова импульс и эта створка начинает двигаться на открытие. Подаю ещё импульс происходит Стоп. ещё импульс и опять открывается. И так до полного открытия. Створка А в это время открыта и не двигается. Если добавить подстроечником усилие , то результат не изменяется. Правда, выкручивать его до конца вправо я не пытался. Затем, разблокировываю привод В. Закрываю вручную створку до конца и тогда при нажатии на брелок створка А, которое всё это время стояла начинает закрываться . Блокирую привод В и ворота теперь закрыты. Подаю снова импульс и створки пошли на открытие. А на закрытие опять та же история. Сбрасываю на "заводские настройки", ФЭ не подключаю. Кстати плата с потенциометром скорости, которого нет в мануале. Хотя может я просто не нашёл его в интернете. Программирую конечные положения ( по концевикам), потом програмирую усилия. Блок входит в рабочий режим . Далее происходит вот что. 3 -5 циклов ворота работают нормально. Открываются и закрываются. Казалось бы всё о кей, а спустя несколько минут опять та же проблема. И светодиод мигает 3 раза. Потенц на силу стоит на 12 часов (половина ). Это 15 % кажись. В чём причина не понятно. Нашёл на приводе, который не хочет работать в клемме три очень сильно окислившиеся наконечника проводов. Те, которые приходят от БУ. Почистил, ну думаю вот она -причина! Ан нет. На неделе попробую поменять клеммы приводов и платы, которые в них стоят. Если ничего не изменится, то надо будет думать дальше. Кстати, створки лёгкие и ходят легко. Думаю на более 100 кг. Вот такое накатал "письмо". :-)
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,878
Реакции
1,653
Адрес
Санкт-Петербург
Юра привет! Потенциометры на плате- значит это первая серия привода. Сколько там дип-переключателей на плате, такой мануал и нужно скачивать
.
 

yury

Активист
Регистрация
7 Ноя 2016
Сообщения
55
Реакции
22
Адрес
Псков
Привет Слава! ( У тебя телефон не изменился?Редко сейчас в Питере бываю.Потом в личку напишу. ) Кажись 16 DIP переключателей. Вообщем, нашёл вчера и на эту плату мануал. А про радио хочу добавить, что там установлен BiSecur приемник. На днях посмотрю ещё раз и отпишусь. Попробую заострить своё внимание на мелочах. Может что то не досмотрел.
 

Дмитрий85

Специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
864
Реакции
326
Адрес
Екатеринбург
а вы пробовали привода местами на плате перекинуть ? хотя бы понять в ком причина
 

yury

Активист
Регистрация
7 Ноя 2016
Сообщения
55
Реакции
22
Адрес
Псков
Добрый день. На какой плате? В блоке управления или на плате в приводе? Провода прозвонил тестером. Но , думаю, надо ещё кое что сделать. Думаю, на этой неделе получится довести начатое до конца. У клиента мало времени. Не удаётся встретится. После отпишусь.
 

yury

Активист
Регистрация
7 Ноя 2016
Сообщения
55
Реакции
22
Адрес
Псков
Добрый день. Извиняюсь , что не так быстро решил написать. Всё оказалось банально просто и обидно, что потерял много времени на такую ерунду. При осмотре в первый раз заметил, что провод, идущий от привода -оригинальный, а приходят к блоку управления уже два шввп 2х1.0мм. Стал искать место соединения. :-) Должна быть раздат.коробка. Поработав лопатой обнаружил, что провода соединены просто в пластиковой гофре. Просто на скрутках, изолированы изолентой. В гофре была вода! Отсюда все вытекающие ... Пришлось поставить раздат. коробку, каждый провод спаял, изолировал термоусадкой клеевой. Вообщем, слепил из того, что было под рукой. Теперь вода не так быстро сможет добраться. :-) По уму, надо бы провести новый кабель между приводом и БУ, но это уже выходило за рамки моего желания. Всё там было сделано через.... Да и второй раз приехать к человеку оказалось весьма затруднительно из-за его занятости. Теперь проблема снята до следующего раза:-).
 

Dialog

.
Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
7,067
Реакции
7,509
Адрес
СССР
Всё оказалось банально просто и обидно
В который раз убеждаюсь, что нет в мире полтергейстов, есть только тараканы в голове. У одних они танцуют брейк, у других ходят строем... :))
Спасибо.!
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
571
Реакции
222
Адрес
Николаев
Всё оказалось банально просто
Расскажу страшную историю.
Лет 8 назад звонит клиент, помочь решить проблему с освещением бассейна. Ну да ладно, чё уж.
Много писать об предыстории поломки и что она собой представляет не стану. Одно скажу, когда спустился в люк техустройств, то просто ахренел от увиденного.
При строительстве бассейна строители проложили кабель - омедненный алюминий. Проложили тупо в гофре с заломами по пути. Ну и как итог, подключив к ним нагрузку, плюс сырость, - люминий тупо рассыпался. Провод весь вспучило. Распустив изоляцию, посыпался порошок, жил не было вообще (или от слова вообще).
Пришлось вызывать плиточников и по новой ложить трассу, в трубе и медным проводом.
 

Hörmann

Представитель Hörmann
Регистрация
26 Авг 2011
Сообщения
68
Реакции
66
Адрес
Санкт-Петербург
Очень интересно взглянуть на ноутбук и "специалистов" что его подключали к плате Ротаматика 1.
 

yury

Активист
Регистрация
7 Ноя 2016
Сообщения
55
Реакции
22
Адрес
Псков
Здравствуйте. Вам виднее. Списки "спецов" - ваших дилеров из г. Пскова у вас есть! Я тоже был удивлён такой информации глядя на плату БУ. Подумал, что сильно отстал от жизни! Так как фирма "Х" несколько лет назад меня исключила из списка дистрибьюторов и образовательные семинары я не посещаю. Но ремонт автоматики, ворот и просто ТО даже не мной установленных до сих пор делаю. Установленное мною за несколько лет оборудование требует сейчас соответствующее обслуживание, а с этим есть определённая проблема. В смысле запчастей. Хотя, кое-что удаётся достать через бывших работников "Х" в Спб.
 

Dialog

.
Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
7,067
Реакции
7,509
Адрес
СССР
Здравствуйте. Вам виднее. Списки "спецов" - ваших дилеров из г. Пскова у вас есть! Я тоже был удивлён такой информации глядя на плату БУ. Подумал, что сильно отстал от жизни! Так как фирма "Х" несколько лет назад меня исключила из списка дистрибьюторов и образовательные семинары я не посещаю. Но ремонт автоматики, ворот и просто ТО даже не мной установленных до сих пор делаю. Установленное мною за несколько лет оборудование требует сейчас соответствующее обслуживание, а с этим есть определённая проблема. В смысле запчастей. Хотя, кое-что удаётся достать через бывших работников "Х" в Спб.
Аналогично.
Отечен от "сиськи" с клеймом "не достоин" носить "почетное" звание "Х" и изгнан...
Видимо Вы маловато барыжили товарами с "гордой" лейблой "Х". Оказалось, что прибыли от Вас не достаточно на достойное пропитание местного офф. представителя и передачи процента наверх.
Теперь в изгоях страдаю... плАчу... :(
 
Последнее редактирование:

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
571
Реакции
222
Адрес
Николаев
для соединений, если нет возможности проложить сплошной кабель очень хорошо использовать вот такие вещи! Советую.
Есть проще способ и оченно надежно испытан в агрессивной среде автомобиля.
Скручиваются провода (даже не паяя), наносится слой термоклея, одевается поверх термоусадка и греется феном. Все, термоусадка, усаживаясь вытесняет лишний клей и влага внутрь никогда не попадет.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,376
Реакции
1,700
Адрес
Пермь
Теперь в изгоях страдаю...
Я 6 лет людям доказывал что "Х" это круто, стильно, современно )))
В итоге уже 3 года живу изгоем, чувствую себя отвергнутым и брошенным, растоптанным и раздавленным. Еле справился с психологическим ударом. Кучу времени и денег потратил на психологов и реабилитацию, кое как собрал себя по частям после потери.

Крепитесь Юрий. Если уж совсем будет невмоготу, приезжайте к нам в общество бывших "Х", мы все прошли это испытание, поможем и Вам.

Главное не наделайте глупостей и не вступайте в заместительные отношения с "Д" или "А". Отдохните, съездите в путешествие, погуляйте по городу.. Жизнь продолжается, эта потеря сломала многих, но те кто пережил такое потрясение, оправились, вновь улыбаются и радуются жизни 😁 😁 😁
 

Dialog

.
Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
7,067
Реакции
7,509
Адрес
СССР
Главное не наделайте глупостей и не вступайте в заместительные отношения с "Д" или "А".
Куда ж деваться, приходится вступать с ними в секес, но благо Новосиб рядом, помогают.
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
571
Реакции
222
Адрес
Николаев
Сегодня звонит заказчик-подрядчик и... У него три объекта, где надо откатку ставить с автоматикой. Железяки они сделают, а автоматику???
Говорит, что предлагает клиенту Хорман или Камунелло. Когда я узнал, что это три 9-ти эт. дома в одни ворота, то говорю, что эти девайсы умрут не родившись. Надо туда ставить FAAC 844 ER минимум. И желательно на выезд индукционную петлю вмонтировать.
Думают.
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,878
Реакции
1,653
Адрес
Санкт-Петербург
Сегодня звонит заказчик-подрядчик и... У него три объекта, где надо откатку ставить с автоматикой. Железяки они сделают, а автоматику???
Говорит, что предлагает клиенту Хорман или Камунелло. Когда я узнал, что это три 9-ти эт. дома в одни ворота, то говорю, что эти девайсы умрут не родившись. Надо туда ставить FAAC 844 ER минимум. И желательно на выезд индукционную петлю вмонтировать.
Думают.
есть поговорка- "дурак думой богатеет...". Есть опыт который не пропить, а есть декларация от производителя, который хочет чтой-то нам сказать и есть клиент с большим желанием забраться на ёлочку, не обляпавшись. Трихотормия добра, зла и жадности. :crazy:
 
Сверху Снизу