SWING-5000 + PCB-SW в жару не работают

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Если сильно греется и ночью
Если ночью +30, то не особо важно, когда :) Просто сейчас по материку аномальная жара и могло стать то что ни кто и не ожидал. Потому она и аномальная.
 

Denis134

Гость
Регистрация
10 Июл 2021
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Волгоград
Если сильно греется и ночью, то надо отслеживать его или искать источник просадки. Как вариант...
Спасибо за информацию, буду значит менять, по итогу отпишусь.
 
Регистрация
27 Июн 2021
Сообщения
6
Реакции
5
Адрес
Саратов
тестовые испытания на жаре и 34 и 36 градусов за последнее время показали, что замена пускового конденсатора решила мою проблему, все это время ворота работают четко.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
У меня проблема ушла сама собой по мере понижения температуры окружающей среды. Стало прохладнее - ворота перестали глючить. Я думаю жары в этом году уже не будет, ждём следующее лето...
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,034
Реакции
3,532
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Что там про жару еще скажете? Ау, начальник транспортного о цеха..
 

Вложения

  • IMG_20200710_110952.jpg
    IMG_20200710_110952.jpg
    3.9 MB · Просмотры: 46

Стас32

Гость
Регистрация
18 Фев 2020
Сообщения
8
Реакции
17
Адрес
Брянск
Тоже мучился с sw. Две недели на улице за +30, работали ворота только ночью. Решил сделать вот такой апгрейд))) и о чудо все работает вторую неделю. Всё-таки плата от нагрева уходит в аварийку. И от пульта не реагирует.
IMG_20210722_110949.jpg
IMG_20210722_110956.jpg
IMG_20210722_133007.jpg
IMG_20210722_133013.jpg
IMG_20210722_133035.jpg
IMG_20210722_144744.jpg
IMG-20210731-WA0000.jpeg
 

Стас32

Гость
Регистрация
18 Фев 2020
Сообщения
8
Реакции
17
Адрес
Брянск
Правда жужыт моторчик, а так работает плата в жару.
Так как для клиента шумно,
Сейчас поставил PCB SW mini, неделю вроде отработала норм.
 

Август

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Фев 2017
Сообщения
1,867
Реакции
1,716
Адрес
Сочи

Стас32

Гость
Регистрация
18 Фев 2020
Сообщения
8
Реакции
17
Адрес
Брянск
В Сочи было три недели +37, звонков не было. Правда у меня таких БУ всего 5-6 штук, остальные CAME и FAAC.
У меня 3 случая что отказывали sw.
Came ставил нормально работают. По faac не чего не скажу
 

yuretzgt

Гость
Регистрация
18 Июл 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
Внесу свою лепту. Ворота 3000, все тоже самое - как жара так глюки. Но, если своим весом помогать одной воротине, то иногда она закрывается даже в 1 заход.

Пробовал нано-технологичную защиту от жары в виде ковра, которая на себя берет все тепло - чуть лучше, но не особо.
Подскажите на какую плату проще всего поменять?
 

Djon

Активный
Регистрация
1 Янв 2022
Сообщения
78
Реакции
10
Адрес
г. Луганск
Здравствуйте. Там сопротивления есть для измерения тока привода и при высокой температуре сопротивление меняется в большую сторону . Падает больше напряжения. Процессор понимает это как препятствие . Отключает привод.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Пробовал нано-технологичную защиту от жары в виде ковра, которая на себя берет все тепло - чуть лучше, но не особо.
Подскажите на какую плату проще всего поменять?
Видел ставят вентилятор, он дует на плату кому то помогало.
 

yuretzgt

Гость
Регистрация
18 Июл 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
Самый дубовый и безотказный вид платы. Отличная замена.
Заменил, теперь ворота не двигаются, хотя тока 220в к ним приходит

Прикладываю фото, подскажете что не так?
Симптомы следующие: выключение с ключа, срабатывает реле, сигнальная лампочка начинает моргать, на моторы приходит 220в, но движения нет.Потом даже не ключ не реагирует, приходится перегружать отключая клемму питания.
 

Вложения

  • IMG_0477.jpg
    IMG_0477.jpg
    957.2 KB · Просмотры: 38
  • IMG_0479.jpg
    IMG_0479.jpg
    897.9 KB · Просмотры: 38
  • IMG_0478.jpg
    IMG_0478.jpg
    608.4 KB · Просмотры: 38

Montazh

Специалист
Регистрация
3 Июн 2019
Сообщения
145
Реакции
89
Адрес
Новосиб
Заменил, теперь ворота не двигаются, хотя тока 220в к ним приходит

Прикладываю фото, подскажете что не так?
Симптомы следующие: выключение с ключа, срабатывает реле, сигнальная лампочка начинает моргать, на моторы приходит 220в, но движения нет.Потом даже не ключ не реагирует, приходится перегружать отключая клемму питания.
Концевик.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,888
Реакции
5,916
Адрес
Минск
Можно более подробно, для чайников, пожалуйста )
Добрый день. Вызовите специалиста и он всё подробно Вам объяснит и все правильно подключит.

Прикладываю фото, подскажете что не так?
Судя по подключением в колодках аксессуаров и в колодке подключения приводов, можно сделать вывод что Вам забыли вложить инструкцию к этому блоку управления, и я ниже выкладываю её. Если инструкция у Вас есть и Вам или лень ее читать, или те несколько страниц текста и картинок Вам непонятны.... Вызывайте специалиста, пока ещё не пострадали от "удара" электрическим током от оголеных силовых проводов.
 

Вложения

  • ZF1N (2017).pdf
    1.8 MB · Просмотры: 15

yuretzgt

Гость
Регистрация
18 Июл 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
Большое спасибо, инструкция есть и перечитана несколько раз вдоль и пополам. В местности где я нахожусь экспертов по воротам нет, поэтому вынужден делать все своими силами, поэтому и прошу помощи. Спасибо.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,888
Реакции
5,916
Адрес
Минск

Вложения

  • Screenshot_20220724_105959.jpg
    Screenshot_20220724_105959.jpg
    200.2 KB · Просмотры: 47
  • Screenshot_20220724_105921.jpg
    Screenshot_20220724_105921.jpg
    140.5 KB · Просмотры: 43
  • Screenshot_20220724_110153.jpg
    Screenshot_20220724_110153.jpg
    437.8 KB · Просмотры: 42
Сверху Снизу