Доброго времени суток! Пытался запустить данную плату в комплекте с SW-4000, все новое, но установку производила неизвестная мне бригада и оборудование запущено не было, списали на ковид и срочную эвакуацию. Основная проблема-не начинается обучение, исходные следующие: выявлены проблемы в работе концевиков на одном приводе, оба привода рабочие и вращаются в обе стороны, для упрощения настройки на клеммы концевиков (на плате) поставлены перемычки по обоим моторам, на фотоэлемент и стоп так же поставлены перемычки, таким образом на плате горят все светодиоды, кроме СТАРТ. Работа моторов инициализирована путем подключения к разъему М2 и запуском работы с записанного пульта, с М2 привод работает только в одну сторону, смена направления обеспечивается сменой проводов с контактов Op-Cl. На М1 ни один привод не в какую сторону не вращается, насколько я понимаю и обучение по этой причине не происходит. При проверке мультиметром поведение контактов на М1 при запуске пультом следующее: при свободном разъеме между контактами определяется 220 В, после запуска с подключенным мотором на тех же контактах напряжение не определяется. Аналогично на М2 в первом случае 220, после запуска с проводами 110-120В. Таким образом имеем 2 проблемы, направление открывания и отсутствие должного питания на М1. Сообщите пожалуйста, возможно ли осуществить еще какие либо проверки или плату под замену?