BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

E.105 Hormann BK 105 FUEH

Регистрация
16 Фев 2021
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 9
Коллеги, доброго времени суток всем! Ворота быстроходные меж секционные. Блок управления BK 150 FUEH. Системное оповещение Е.105. Верхнее конечное положение заблокировано (в инструкции: вход 5 см. схему электрических соединений). Вниз штора опускается в ручном режиме, вверх в автоматическом. Индикация на приемнике светового барьера зеленый и постоянно красный. На передатчике - зеленый. Препятствий в воротах нет. Индукционные петли на открытие работают. Смещение барьеров не меняют индикацию на приемнике. Регулировка положений в режиме Totmann результатов не дал. При отключении разъема световых барьеров в блоке (контакты 47,48,49), когда штора наверху, индикация на барьерах пропадает, и при подсоединении обратно включается таймер закрытия ворот: Г.5, Е.105, Г.4, Е.105, Г.3, Е105…Г.0 и зависает на Г.0 (секунд). Т.е. между показаниями таймера всплывает Е.105, что не должно быть. Если в ручном режиме опустить штору до конца, будет оповещение I. 185 (в инструкции: подождать квитирования (вызов оператора) мигает индикация), что тоже в обычном состоянии не должно быть. Прошу совета. Заранее, благодар!
 

MrNOX

Гость
Регистрация
12 Ноя 2018
Сообщения
19
Реакции
18
Адрес
Санкт-Петербург
Горящий красный светодиод говорит о том что нижний луч решетки прерван - или дефект решетки( поломка, загрязнение) или препятствие. Других причин вашей проблемы нет.
 
Регистрация
16 Фев 2021
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 9
Горящий красный светодиод говорит о том что нижний луч решетки прерван - или дефект решетки( поломка, загрязнение) или препятствие. Других причин вашей проблемы нет.
Спасибо за ответ! Поменяем с других ворот, проверим.
 
Регистрация
16 Фев 2021
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 9
Проблема решена. Модель V6030 SEL. Был перебит кабель от передатчика световой завесы. Под кожухами сверху от передатчика был проложен кабель UTP, одна из жил была в обрыве. Восстановление кабеля устранило сбой в виде постоянного оповещения Е. 105 в работе ворот.
 