Замена фотоэлементов Doorhan на CAME

pessist

Гость
Регистрация
21 Апр 2021
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как правильно подключить новые фотоэлементы CAME DIR 10 взамен Doorhan PHOTOCELL-N.
Спасибо за ранее!
 

Вложения

  • ff277a5c9ed01b15afcc2fc2a4f01ded.jpg
    ff277a5c9ed01b15afcc2fc2a4f01ded.jpg
    40.9 KB · Просмотры: 72
  • IMG_20210405_163442.jpg
    IMG_20210405_163442.jpg
    760.7 KB · Просмотры: 79
  • IMG_20210405_163500.jpg
    IMG_20210405_163500.jpg
    804 KB · Просмотры: 67
  • IMG_20210421_211721.jpg
    IMG_20210421_211721.jpg
    1.1 MB · Просмотры: 68
  • IMG_20210405_163448.jpg
    IMG_20210405_163448.jpg
    3.2 MB · Просмотры: 73

pessist

Гость
Регистрация
21 Апр 2021
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Изначально монтировал не я, в слаботочке не разбираюсь. Боюсь не правильно подключить и сломать.
 

ВикторEKB

Гость
Регистрация
20 Мар 2018
Сообщения
19
Реакции
10
Адрес
Екатеринбург
Цепляйте по схеме снизу, ток не ошибитесь иначе спалите TX
Судя по фото у вас MC424L могу ошибаться, схему прикрепил
 

Вложения

  • dir.jpg
    dir.jpg
    72 KB · Просмотры: 152
  • Снимок экрана 2021-04-21 234422.png
    Снимок экрана 2021-04-21 234422.png
    119.1 KB · Просмотры: 135

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

pessist

Гость
Регистрация
21 Апр 2021
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Цепляйте по схеме снизу, ток не ошибитесь иначе спалите TX
Судя по фото у вас MC424L могу ошибаться, схему прикрепил
Спасибо за быстрый ответ. Т.е. на моем Doorhan GRD и +24V, а не TX и "-" Это смущает (как на картинке)
Скажите, пожалуйста, правильно понимаю, что C = СOM и NC = OUT?
ИМХО лучше я купил такие же doorhan...
 

Вложения

  • fotoel-30.jpg
    fotoel-30.jpg
    90.4 KB · Просмотры: 60

pessist

Гость
Регистрация
21 Апр 2021
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Запутался, учитывая это " У Найс COM это +24В " прядок подключениея такой?
 

Вложения

  • Без имени.jpg
    Без имени.jpg
    14.5 KB · Просмотры: 31

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,886
Реакции
5,911
Адрес
Минск
Запутался, учитывая это " У Найс COM это +24В " прядок подключениея такой?
Не правильно.
И Ваша основная ошибка - нельзя подавать питание +24vdc с блока управления на оба датчика.
+VDC на клемму "TX" датчика TX подаётся с клеммы "TX" датчика RX.
П.С. И где на блоке управления Вы нашли клемму "OUT"?
 

pessist

Гость
Регистрация
21 Апр 2021
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Не правильно.
И Ваша основная ошибка - нельзя подавать питание +24vdc с блока управления на оба датчика.
+VDC на клемму "TX" датчика TX подаётся с клеммы "TX" датчика RX.
П.С. И где на блоке управления Вы нашли клемму "OUT"?
Ясно, спасибо.
 
Сверху Снизу