Hormann Rotamatic

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Коллеги помогите опознать блок управления по плате:
DSC_2575.JPG
DSC_2579.JPG

Плата копаная - в таком виде и пришла.
Выяснил, что питание МК всего 2,8В - по идее должно быть 5 и оно приходит с линейного регулятора на фиксированные 5В
05.JPG

Но на входе всего 4,6В (а по идее должно быть 24В)
Проверил на разъеме 0-24В - а там те же 5В.
На плате есть еще 2 линейных регулятора
76A50G.JPG

На этой плате установлены 76A50G
судя по datasheet это регуляторы на фиксированное напряжение 5В
и у них есть 4 нога VA - обратная связь для управления выходным напряжением - для Adjustable версии
для версии с фиксированным выходом - эта нога должна висеть в воздухе,
а она на плате разведена через делитель R1 9,1k и R2 1k
посчитал выходное напряжение если бы была установлена ADJ версия
Screenshot_20210321_222459.png

Vref=2,5В
тогда выходное было бы чуть больше 25В - что похоже на правду.
Так вот я предполагаю, что тут должны быть установлены 76AAJ
плиз у кого есть плата, помогите подтвердить или опровергнуть мою гипотезу.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Да и кондеры по выходу этих регуляторов стоят на 50В - что косвенно намекает, что там должно быть по больше 5 В
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
Вообще, линейные регуляторы очень редко выходят из строя.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Спасибо огромное Владимиру Леонидовичу он подтвердил мою догадку
там действительно должны стоять 76AAJ - NCV4276(ADJ)
WhatsApp Image 2021-03-22 at 15.22.17.jpeg
и на выходе у них будет 24В
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Плата копаная - в таком виде и пришла.
Да плата даже не копаная, а паханная :) Вообще херман почему то любит, не обременять себя входными цепями защиты.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Снял эти регуляторы. Подал 24В от ЛБП, теперь питание на МК и его периферии восстановилось 5В.
3.jpg
Стал дальше копать:
Светодиод GN (grün = зеленый) светится равномерно
RT (rot = красный) моргает пачками по 4 импульса
[наконец то школьный немецкий пригодился:dance3:]
Полез в документацию:
Screenshot_20210326_100640.png

Screenshot_20210326_100841.png

Screenshot_20210326_100904.png

Проверил порт HALT (STOP) 13- это земля, 12- через подтяжку к +24 уходит в сторону МК, при замыкании - просаживается до земляного потенциала, до МК я конечно не отследил сигнал - думаю он через делитель должен прийти на ногу МК - маловероятно, что в этой цепи есть проблема.

-Разрыв цепи тока, -Замкнут контакт - как вы думаете - это речь идет о токе через двигатель?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Думаю надо как минимум скинуть всю инструкцию сюда и написать полное название платы или блока управления.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
У меня такая есть. Там вообще нет 4х импульсов %)
 

Вложения

  • rotamatic.pdf
    5.9 MB · Просмотры: 26
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Снял эти регуляторы. Подал 24В от ЛБП, теперь питание на МК и его периферии восстановилось 5В.
Дело в том, что возможно нужна входная переменка от транса, так как часть обвязки может питаться именно переменкой или брать с него частоту сети для своих нужд. Не всегда имитация постоянки ведет себя адекватно.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
У меня такая есть. Там вообще нет 4х импульсов %)
У меня тоже есть такой мануал - но в нем плата не совпадает по разъемам.
Я вот нашел другой мануал - похоже от версии P/PL и плата там похожа
Он был многоязычный -не удобно пользоваться, я вырезал из него страницы только на русском языке и иллюстрации и склеил снова в один.
Плата вообще была без опознавательных знаков, но Владимир Леонидович любезно сделал фотки своей платы и там есть маркировка
WhatsApp Image 2021-03-22 at 15.24.09.jpeg
 

Вложения

  • ru_rotamatic_manual.pdf
    6.1 MB · Просмотры: 23

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Дело в том, что возможно нужна входная переменка от транса, так как часть обвязки может питаться именно переменкой или брать с него частоту сети для своих нужд. Не всегда имитация постоянки ведет себя адекватно.
Не похоже, что тут проверяется наличие переменки, т.к. с входного разъема, через варистор идет сразу на мост, а после него на электролиты, после них уже на потребителей - на эти 2 регулятора:
1. Питает плату 24В
2. Идет на разъем для доп оборудования через стеклянный предохранитель.

С 1го - также уходит на 5В регулятор - который питает МК и его обвязку (логику)
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Screenshot_20210326_113822.png
Я так понимаю - это шунты
каждый по 0,1Ом
4шт параллельно - итого 25 мОм
они идут с общей земли на контакты рэле

Возможно при включении - плата кратковременно подает питание на двигатели с целью проверки этой цепи
А для этого понадобится вернуть рэле
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Я так понимаю - это шунты
каждый по 0,1Ом
4шт параллельно - итого 25 мОм
они идут с общей земли на контакты рэле
Согласен, шунты. Если в описании есть ошибка превышения по току, то это и есть та самая проверка. Надо нагрузку на клеммы подкинуть. Вероятно при включении проверяет на наличие двигателей.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Не редко бывает что, плата выпадет в ошибку при самодиагностике, встречал не раз на платах котлов газовых и не только. Если реле подгоревшие могут тоже запросто вводить в заблуждение цепь диагностики, так как плавающее сопротивление появляется.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Согласен, шунты. Если в описании есть ошибка превышения по току, то это и есть та самая проверка. Надо нагрузку на клеммы подкинуть. Вероятно при включении проверяет на наличие двигателей.
я подкинул 2 нихромовые спиральки примерно по 25Ом - по идее они должны сгенерить 1А тока
ключи стоят OMNIFET N-канальные на 20А
шунты подключены к 5ногим SOT-25 - это датчики тока INA193AIDBV
при токе 1А - должно на выходе быть около 1В - не успел их проверить
но чтобы потек ток - ключи должны открыться - смотрел мультиметром управляющего импульса не увидел, но может он слишком короткий - надо осцил подкинуть.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Еще 4 вывода на каждый двигатель намекает на наличие возможности обратной связи от приводов(энкодеров). Полагаю, что перемычки как раз и стоят на их месте, есть смысл проверить обучение платы. Так как мог кто то играться и попытаться обучить без перемычек на 72-20/73-20 или там где то обрыв.
 
Сверху Снизу