Добрый день. задача такая надо что бы при открытых воротах включилось реле. роль реле включить светодиодную ленту которая идет по краям. как ворота начались закрываться все выключилось. заморачивался кто ни будь такой задачей?
Добрый! так используйте концевой выключатель открытых ворот.Добрый день. задача такая надо что бы при открытых воротах включилось реле. роль реле включить светодиодную ленту которая идет по краям. как ворота начались закрываться все выключилось. заморачивался кто ни будь такой задачей?
вот зачем всё это???Добрый! так используйте концевой выключатель открытых ворот.
Когда он нажат - разрывает цепь, потенциал земли пропадает.
напрямую подключать рэле к концевику не рекомендую т.к. + питания через катушку рэле пойдет на вход блока управления, а там его не ждут - последствия сложно предсказать без схемы.
Я бы сделал так Посмотреть вложение 33300
когда ворота закрыты или в промежуточном положении -вход 2 притянут к земле концевиком, Q1 закрыт, катушка реле K1 не запитана, NO-разомкнуты, лента не светится.
ворота открылись - вход 2 висит в воздухе (или на нем потенциал выше земли - через схему блока управления), Q1 открыт (на базе потенциал VCC через R4), питание на реле подается, NО - замыкаются (лента светится).
D2 - для защиты блока управления от влияния тюнинга
D1 - Для защиты Q2 от ЭДС катушки реле
Да я не против! я просто предложил свой вариант решения - без дополнительного концевика.вот зачем всё это???
в ловушку концевик , а дальше реле к ленте или люстре или паровозному гудку....
но это же оффтоп )я на установленных приводах пломбы не ставлю, но когда туда лазют сторонние , гарантия кончается сразу.
всё по теме, одно действие влечет последствия...но это же оффтоп )
Ну как бы тут после трех постов любая тема оффтоп. Мы же тут для души :)но это же оффтоп )
вот зачем всё это???
в ловушку концевик , а дальше реле к ленте или люстре или паровозному гудку....
Посмотреть вложение 33304вот зачем всё это???
в ловушку концевик , а дальше реле к ленте или люстре или паровозному гудку....
Я бы тоже. Млин, да же не знаю. А где г...но,палки и синяя изолента :) Там целых 2 диода, а это уже не все осилят. ЭДС может в кому вогнать, даже бывалых.Я бы сделал так
идумаю взять твердотельное реле
подцепится к светодиоду
Вопрос сколько проработает. Все таки привязка к концевику или геркону предпочтительнее.должно все работать.
нарисую, подготовлю решение с контактами - куда что подключить, какое оборудование использовать..... не дорого........без смс и регистрации =)Добрый день. задача такая надо что бы при открытых воротах включилось реле. роль реле включить светодиодную ленту которая идет по краям. как ворота начались закрываться все выключилось. заморачивался кто ни будь такой задачей?
Смело! - ждем результатов)все понятно=) думаю взять твердотельное реле через транзистор запитать и подцепится к светодиоду так как на транзистор надо чтобы он открылся минимум 0,9в а там уже через реле вешай все что хочешь. второй вариант геркон поставить на корпус. и на балку.
Можна. Но через развязку транзистором. Уже писали тут.а с сигнальной ламп нельзя взять?