Вырубает автомат

С

Саня43

Гость
Всем доброго. Подскажите в чем беда может быть. Откатные ворота с найсовской автоматикой и термостатом. Стало выбивать автомат. Приехал на объект, движок вскрыл все норм. Прогнал их раз 20, все хорошо. Питание сидит на 10А автомате, оттудаже взято освещение и питание на два потолочника(спин 21). Всего получается на этом автомате сидит 2 откатных мотора, 2 потолочника и свет(10 фонарей). Не многовато?
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
Часто бывает, что сам автоматический выключатель перестает адекватно реагировать на нагрузку. Вам правильно говорять, замерять ТОК. Особенно, при включеный нагрузках.
Не в коем случае не ставить автомат побольше, тут можно и поменьше.
 
С

Саня43

Гость
Обязательно померяю. Просто странно, работало все норм. Сегодня специально все включил и гонял ворота. Не разу не вырубило.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Обязательно померяю. Просто странно, работало все норм. Сегодня специально все включил и гонял ворота. Не разу не вырубило.
может пользователь включает все потребители одновременно?
сложите мощности всех потребителей и разделите на 220
получите максимальный ток
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Сомневаюсь, что там стоит автомат категории А, его еще нужно найти, что бы поставить. Самые распространенные B и C.
Каждой категории свое место.
D - для защиты двигателе и т.д.
C - вводные
B - для защиты отдельных веток нагрузки.
Мне кажется лучше сначала разобраться в причинах, а потом уже принимать решение о снижении чувствительности ЗАЩИТНОГО устройства. Может он не просто так срабатывает.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Да наверняка же проводка на фонари или раздавлена или перебита вот и начал срабатывать, был бы дифф дак вообще не давал бы включать а так потихоньку ток утекает и всем пофигу.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Чтобы исключить привод из разборок- запитайте его с удлинителя.
Отключите кабеля питания откатных приводов от щитка и от привода, прозвоните.
Потом повыдергивайте из розеток потолочники.
Придете к тому, что один из подземных кабелей- косячный, вместо нуля показывает сколько-то ом сопротивления, или фаза его от грунта уже не изолирована.
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
Привезли плату на ремонт; в ноль трансформатору. Ставлю новый - работает. Уехали. Приезжают через день, снова не работает. Транс рабочий. Включаю, плата тоже.
- Чё приперлись то, валите. Тут все рабочее.
Уехали. Звонят.
- Проработало 2 часа и усё...
Говорю, проверьте подключение доп.оборудования.
Да там усьо в норме....
Но шлаг не арбайтен.
Еду сам.
Отключаю фото и вижу, что система оживает....
Сцуко мастеры-фломастеры...
Ковыряйте, говорю, асфальт. Ищите КЗ фотиков. А лучше, ложите новую проводку.
 

Andrei8003

Гость
Регистрация
17 Янв 2021
Сообщения
8
Реакции
11
Адрес
Владимирская область, Город Вязники
Добрый день амперметр в разрыв до или после автомата, ток переменный замерьте и все стане ясно только со всеми потребителями писали уже выше, если грешите на автомат можно проверить отдельно нагружать его по току и смотреть при каком токе сработает, питание фото датчиков 24 вольта и цепь питания слаботочная вряд ли это будет вызывать срабатывания автомата.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Может проблемы в контактах... Проверить и подкрутить, может попадание влаги...
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
день амперметр в разрыв до или после автомата, ток переменный замерьте и все стане ясно
Думаю надо сто раз подумать и знать как это делать.

если грешите на автомат можно проверить отдельно нагружать его по току и смотреть при каком токе сработает
Наверно автомат подкинуть другой проще.

питание фото датчиков 24 вольта и цепь питания слаботочная вряд ли это будет вызывать срабатывания автомата.
Не будет, 100%.
 
Сверху Снизу