Замедления пропадают из-за плохого ката ворот, сам столкнулся. Перекидывал даже платы, та плата которая типо глючила, на нормальных воротах работала без проблем, а нормальная на тугих воротах начала глючить.
Замедления не пропадали.
Первый случай. Дачи, хрен пойми как сваренные ворота, но ход относительно легкий. Привод монтировала другая бригада. В наш приезд (мы пятые) выдавал ошибку концевика, при этом тестером блок концевиков звонился адекватно, диод на плате сигнализировал сработку. Ну х.з., может дребезг контакта какой и тестер, диод не успевает обнаружить, поменяли блок концевиков, сбросил все по нулям, настроил, счастливые уехали. Дня через 3 звонок. Рандомно проезжают какое то расстояние, встают. Приехали второй раз (для заказчика уже шестой), у хозяйки истерика. Снимайте! Сняли.
Второй случай. Предприятие, ворота, привод монтировала другая бригада. Со слов монтажника, привод сразу не поехал. Человек обнаружил нестабильное напряжение, скакало типа от 180 до нормы. Заказчик поставил стабилизатор, ворота запустили, но с интервалом в несколько дней они вставали. Отправили нас, ход легкий, вольтаж на входе норма, все работает, немного подрегулировал зазор на рейке, концевик, приемную ловушку, счастливые уехали. Через несколько дней ворота встали, в итоге поменяли привод, "глючный" поставили на другом обьекте и он прекрасно там себя чувствует. А на этом обьекте, насколько слышал, замена привода ситуацию не изменило, чем кончилось не узнавал.
Случай третий. Мой монтаж, ворота, привод. Ход легкий. Спросил у заказчика за питание, сказал что бывает и скачет. Через 1-2 неделю звонок, не доезжая до ловушки вставали. Приехали, все работает, поигрался с настройками р5-ф1, р5-ф2, включил и уменьшил до 30. Уехали, мне заказчик больше не звонил, с офиса меня не дергали. Вот х.з. что это было.