Сергей Холостой
Гость
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подключить фотоэлементы DIR 10 к шлагбауму CAME GARD 6000 кол-во пар - 3 шт
Какие функции они должны выполнять?Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подключить фотоэлементы DIR 10 к шлагбауму CAME GARD 6000 кол-во пар - 3 шт
Срабатывать на открывание,чтоб при проезде авто стрела не ударила машину. Перерыл весь интернет ,есть схема двух пар, трёх нет.Какие функции они должны выполнять?
БлагодарюКонтакты С и nc собираются в последовательную цепь. Питание паралелите. Соединяете соответствующие согласующие контакты .
Для DIR 10 не так. При таком подключении сгорит пред в тхГде то так.
Посмотреть вложение 32857
Схема универсальна, писано же - где то так.При таком подключении сгорит пред в тх
Выход 10-11, 40Вт это относиться к основной плате, а предохранитель передатчика TX находится внутри Ф/Э.Схема универсальна, писано же - где то так.
Тем более, с каких делов то пред сгорит, когда
10 - 11 - Выход ~24 В, 40 Вт для электропитания принадлежностей
40 Ватт, Карл, 40 ватт.
Есть нерабочие, валяются. Стало дико интересно, что за синхро контакт такой нужен.а предохранитель передатчика TX находится внутри Ф/Э.
DIR-10 подключаются через синхроконтакт TX
Ну да, в данном случае не рабочая. Просто заинтерисовала сама фраза - синхроконтакт.Приведенная выше схема нерабочая