Как подключить 3 пары фотоэлементов DIR 10 к шлагбауму CAME GARD 6000?

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Регистрация
24 Янв 2021
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Кимры Тверская обл,Орджоникидзе 40а
Какие функции они должны выполнять?
Срабатывать на открывание,чтоб при проезде авто стрела не ударила машину. Перерыл весь интернет ,есть схема двух пар, трёх нет.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Контакты С и nc собираются в последовательную цепь. Питание паралелите. Соединяете соответствующие согласующие контакты .
 
Регистрация
24 Янв 2021
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Кимры Тверская обл,Орджоникидзе 40а

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
Где то так.
Фото 3 пари.JPG
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
При таком подключении сгорит пред в тх
Схема универсальна, писано же - где то так.
Тем более, с каких делов то пред сгорит, когда
10 - 11 - Выход ~24 В, 40 Вт для электропитания принадлежностей
40 Ватт, Карл, 40 ватт.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
Схема универсальна, писано же - где то так.
Тем более, с каких делов то пред сгорит, когда
10 - 11 - Выход ~24 В, 40 Вт для электропитания принадлежностей
40 Ватт, Карл, 40 ватт.
Выход 10-11, 40Вт это относиться к основной плате, а предохранитель передатчика TX находится внутри Ф/Э.
DIR-10 подключаются через синхроконтакт TX
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
а предохранитель передатчика TX находится внутри Ф/Э.
DIR-10 подключаются через синхроконтакт TX
Есть нерабочие, валяются. Стало дико интересно, что за синхро контакт такой нужен.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
В паре фотоэлементов есть контакты ТХ, эти контакты соединяются только между собой у излучателя и приемника. Приведенная выше схема нерабочая
 

Vakula

Специалист
Регистрация
16 Июн 2018
Сообщения
738
Реакции
330
Адрес
Николаев
Приведенная выше схема нерабочая
Ну да, в данном случае не рабочая. Просто заинтерисовала сама фраза - синхроконтакт.
А так да, ничто не мешает ещё одну пару подключить. По итогу тот же сухой контакт.
FireShot Capture 003 -  - came.com.ua.png


В любом случае, прошу прощение за внесеную непонятку.
 
Сверху Снизу