1. Движение пара
2. Мерцание освещения
3. Плохая основа радара и вибрация( как от движения ворот, так и других причин)
4. Радар видит полотно ворот
1. Пара визуально не видно- да не такая уж и большая разница по температуре- в цеху примерно 5-7 тепла, снаружи в четверг было не больше -10
2. возможно- пробовали полностью погасить свет как на складе так и на производстве- работают также- симптоматика та же
3. грешили и на нее, ворота установлены на металлический каркас- столбы в бетоне, сами радары на сендвиче 120мм если это важно- пробовали дополнительно стучать, толкать- вообщем дополнительно создавать вибрации на сендвич в районе крепления радаров в закрытом положении- не срабатывает радар на данные телодвижения. сами ворота при работе создают минимальную вибрацию(повторюсь металлокаркас в бетоне- достаточно жесткая конструкция)
4. то же думали но тоже не то- во первых меняли место крепления радары- выше ниже примерно на 1,5 метра, во вторых меняли положение самого радара- не помогло. да и срабатывает при закрытии на разной высоте абсолютно безсистемно....
на самом радаре срабатывает ТОЛЬКО зеленый светодиод и только на наружнем радаре
Передумали- перепрововали почти все возможные варианты- но толку мало- одни ворота нормально работают, вторые вот так вот глючат(
Есть у меня подозрения на зеркала- на складе на всех пересечениях маршрутов стоят обьемные зеркала - вот как вариант движение ворот может отражатся от этих зеркал и попадать в зону действия радара?
P.S.у вторых-рабочих ворот зеркала тоже имеются но там все гуд...(