Nice RB1000 ( RBA3/C ) - не закрываются ворота

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
Добрый день, вопрос к знатокам. Перестали закрываться ворота - привод RB1000 блок RBA3/C .
Любая команда закрытия игнорируется. Релюшка не щёлкает. Механика в порядке.
На блоке ошибок нет (по индикации светодиодами), лампа при команде на закрытие не мигает. Фотоэлементы работают.

Отключил всю периферию, включая фотоэлементы bluebus, сделал сброс по питанию кнопками вверх+вниз - привод входит в режим измерения длины створки, открывает до срабатывания концевика, и виснет в открытом положении. Лампочки 2+3 мигают, релюшка не щёлкает, ворота не закрываются.

Принёс блок домой - на плате никаких видимых аномалий нет. Для очистки совести прозвонил релюшки, естественно всё в норме.
Что это может быть? Точно блок, или всё-таки может быть проблема в моторе или в чём-то ещё?

p.s. Привод на гарантии, позвонил в Nice. Получил предсказуемый ответ - "привозите к нам в сервис центр, будем разбираться". С учётом транспортных расходов это означает, что дешевле купить новую плату. Дай Бог им там всем здоровья.
 

Vorottok

Эксперт
Регистрация
10 Янв 2014
Сообщения
1,557
Реакции
2,156
Адрес
Московская область
p.s. Привод на гарантии, позвонил в Nice. Получил предсказуемый ответ - "привозите к нам в сервис центр,
Концевик на положение "закрыто" проверьте, не залип ли. , либо проще переключите направление движения створки ( тогда при обучении первое действие пойдет на закрытие) если пойдет)))
В Люберцах, если будет поближе, есть официальный сервисный центр Найс , где так же должны принять по гарантии, инфа у них на сайте.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
p.s. Привод на гарантии, позвонил в Nice. Получил предсказуемый ответ - "привозите к нам в сервис центр, будем разбираться". С учётом транспортных расходов это означает, что дешевле купить новую плату. Дай Бог им там всем здоровья.
И что Вас не устроило в их ответе, Вам что отказали в гарантии? А как происходит когда выходит из строя гарантийный телефон/телевизор/ноутбук/автомобиль, Вы это все везёте в гарантирую мастерскую, или они едут в Вам?

Что это может быть? Точно блок, или всё-таки может быть проблема в моторе или в чём-то ещё?
Проверьте концевик (микровыключатель) на закрытие, или проводку от него к блоку управления.
 

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
А как происходит когда выходит из строя гарантийный телефон/телевизор/ноутбук/автомобиль, Вы это все везёте в гарантирую мастерскую, или они едут в Вам?
Во всём мире - у Найса есть контракты с сервис-центрами, как правило есть выезд специалиста за номинальную плату (часто бесплатно) для диагностики. Дальше зависит от причины - если вина клиента, то платит клиент. Если гарантийный случай - ставят новую плату, биллят Найс, старую отправляют на завод. Это в странах в которых есть судебная система. У нас - "подъезжайте".

В России Самсунг чинит всю технику с выездом мастера на дом. При гарантийном случае - бесплатно. Некоторые международные компании работают в России так же, как и во всём мире - например, если сломалась мышка, просят провести деструктивную утилизацию (сломать по инструкции, сделать фото, выкинуть) и присылают новую бесплатно.

Это в неком смысле личная травма, я значительную часть сознательной жизни прожил за пределами РФ, и, к сожалению, знаю как оно бывает. Всё, больше не флудю.
 

ЛеонидLv

Новичок
Регистрация
1 Авг 2017
Сообщения
42
Реакции
14
Адрес
Львов
транспортных расходов это означает, что дешевле купить новую плату. Дай Бог им там всем здоровья.
Плата стоит около 180евро, уж дешевле весь привод. Лучше отправьте. Если бы плате было около 5 лет, то можно было бы заменить електролиты 10мкф (был в этих платах такой глюк).
 

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
Проверьте концевик (микровыключатель) на закрытие, или проводку от него к блоку управления.
Не могу найти, хотя точно помню что на форуме было. К каким ножкам идут провода от концевика?
 

Vorottok

Эксперт
Регистрация
10 Янв 2014
Сообщения
1,557
Реакции
2,156
Адрес
Московская область
Не могу найти, хотя точно помню что на форуме было. К каким ножкам идут провода от концевика?
В разъеме ! Две верхние не используются, далее три концевик самый нижний общий, 3 и 4 сверху отвечают за положение ворот
 

Вложения

  • IMG_20201202_101151914.jpg
    IMG_20201202_101151914.jpg
    846.4 KB · Просмотры: 139
  • IMG_20201202_101117128.jpg
    IMG_20201202_101117128.jpg
    1.1 MB · Просмотры: 135

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Не могу найти, хотя точно помню что на форуме было. К каким ножкам идут провода от концевика?
Как-то давно Вы уже задавали такой вопрос.
 

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
Спасибо, добрые люди. Конечно же оказался мёртвый залипший концевик. Удивительно, что плата не ловит настолько очевидную ошибку, даже две - залипший сигнал при движении и сигнал с двух входов одновременно.
 

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
Как-то давно Вы уже задавали такой вопрос.
Сыплю голову, забыл что в моей теме отвечали.

У меня, кстати, уже два объекта по такой (упрощённой) схеме - трансформатор в помещении, к приводу идёт переменка 24 вольта. Провода обжимаю такими же наконечниками как на приводе, даже ничего паять и ломать не надо - с одной стороны провода на мост, с другой - к родному выходу от трансформатора.
 
Сверху Снизу