BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Ошибка 2 на SupraMatic P

alchemic

Гость
Регистрация
28 Окт 2020
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Конаково
Подскажите в чем проблема, ошибка код 2 стала стабильно появляться через раз.
По коду световой барьер, но почему ровно через раз ?
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Вам нужно понять почему через раз или всё же решить проблему? Что важнее?
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Стоит поставить вместо фотиков перемычку и погонять, если с ней работает нормально далее уже можно искать где теряется сигнал с фотиков но тут можно найти всё что угодно , например паука живущего в корпусе излучателя или приемника...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
...безграмотного, умеющего считать только до двух... :)) ... но педантичного... :))

Дак в подмосковье то поди даже в пауки берут только с высшим образованием :biggrin:
 

alchemic

Гость
Регистрация
28 Окт 2020
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Конаково
Да, световой барьер есть. Срабатывает ровно через раз или ошибка.
Активируется меню 60 "Световой барьер деактивирован" ?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Обучите паука хотя бы до 5 считать...
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Отключить пока фотоэлементы, совсем от блока управления, перенастроить привод после этого
 
Сверху Снизу