Электрозащёлки для дверей

Тема в разделе "Системы контроля доступа", создана пользователем garage-gate, 6 мар 2012.

Статус темы:
Закрыта.
  1. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    Привет!
    И на солнце бывают пятна....:biggrin: , а на старуху пердёж.
    Шутка.
    А если сурьёзно, то я запутался в алгоритме работы.
    Буду благодарен и признателен за последовательный рассказ про "нормально закрытые" и "нормально открытые" электрозащелки для дверей. "Что" есть "ЧТО". Схемы параллельного подключения периферий- кодовые панели, кнопки. Danke!
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.298
    Адрес:
    Москва
    Нормально закрытая - при подаче напряжения на катушку открывается...
    НО- запирается только когда поступает напряжение... часто используется для пожарных и эвакуационных выходов....
     
    garage-gate нравится это.
  3. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    А вот про подключения
    [​IMG]
    На второй картинке параллельное подключение (оранжевых точек), на третьей последовательное.
    НО контакты надо подключать параллельно, тогда при сработке хотя бы одного из них система отработает (обычно это кнопки или то, что вместо них).
    НЗ контакты надо подключать последовательно, тогда при сработке хотя бы одного из них система отработает (обычно это устройства безопасности).
     
    garage-gate нравится это.