CAME ATI3000, блок управления ZF1N, gsm, открытие закрытие

Sok

Гость
Регистрация
13 Сен 2020
Сообщения
3
Реакции
1
Адрес
Новосибирск
Добрый день!
Требуется помощь профессионалов!
Имеется ati 3000, блок zf1n, к сожалению, одна пара фотоэлентов, кпп с сотрудником.
Через ворота проезжают и свои и чужие.
Поставили gsm gate (naviset)... картина получилась следующая — звонок (открывание), звонок (стоп), звонок(закрытие). С таким режимом ворота просуществуют недолго, из-за человеческой нетерпимости будут звонить из далека, не видя состояния в зоне ворот. (ворота в зоне видимости только с 3 м метров).
1) Задача в идеале — открывание с gsm или пультом, а закрытие только пультом, т.е сотрудником кпп (без возможности с gsm).
Комментарий: проще конечно и открытие на сотрудника, возможно, подумаете вы, но, к сожалению пропускают всех подряд, не отследить...
2) Задача допускается к размышлению — открытие с gsm или пульта и автоматическое закрытие
Комментарий: как понял надо менять плату на 3az, чтобы в процессе открытия не создавали помех последующие звонки (невидящие водители). + ставить вторую группу элементов. Но и здесь есть нюанс проем не очень большой, а машины грузовые... И если начнет закрываться, а кто-то решит проскочить, то створки могут не успеть пойти в обратную.

Подскажите, можно ли решить идеальную задачу №1 , поможет ли плата 3az , или можно колдовать с zf1?
 

Sok

Гость
Регистрация
13 Сен 2020
Сообщения
3
Реакции
1
Адрес
Новосибирск
Просьба к админам поставить префикс Came.. извините, сразу не разобрался. Спасибо!
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Реле 220 на лампу, а нормально закрытые контакты в разрыв между GSM и ZF1. при пока лампа не отморгает, хоть обзвонись... Так обеспечивается режим спокойного открывания и закрывания (если охрана с пультом не помешает).
 

Parampampam

Специалист
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
408
Реакции
183
Адрес
Челябинск
Реле 220 на лампу, а нормально закрытые контакты в разрыв между GSM и ZF1. при пока лампа не отморгает, хоть обзвонись... Так обеспечивается режим спокойного открывания и закрывания (если охрана с пультом не помешает).
в момент закрытия ворот они не откроются с GSM так себе удобство.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Реле 220 на лампу, а нормально закрытые контакты в разрыв между GSM и ZF1. при пока лампа не отморгает, хоть обзвонись... Так обеспечивается режим спокойного открывания и закрывания (если охрана с пультом не помешает).
Тогда имеет смысл савить на выход мотора
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Тогда имеет смысл савить на выход мотора
Там нужно всю контору перетряхивать с системой контроля и пропусков, а не переводить стрелки, если что случись, на автоматику и придурка монтажника-изобретателя.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Там нужно всю контору перетряхивать с системой контроля и пропусков, а не переводить стрелки, если что случись, на автоматику и придурка монтажника-изобретателя.
Тогда ой! Я только про вариант " только открыть" прочитал))
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
в момент закрытия ворот они не откроются с GSM так себе удобство.
Для нормальной и долгой работы привода, он должен совершать полные циклы открытия и закрытия с замедлением в конце пути, а всякое резкое изменение направления - это стресс для шпонок вала.
 

Parampampam

Специалист
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
408
Реакции
183
Адрес
Челябинск
Для нормальной и долгой работы привода, он должен совершать полные циклы открытия и закрытия с замедлением в конце пути, а всякое резкое изменение направления - это стресс для шпонок вала.
Намного лучше вообще питание откинуть. Нас с вами переживут. Полные циклы, блин.
 