BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Nice SNA2... мигают L3 L4. в режим программирования не входит.

Stassseg

Гость
Регистрация
10 Авг 2020
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
123
Nice (SPIN 21KCE) SNA2... мигают L3 L4. в режим программирования не входит. в режим распознавания открытия закрытия тоже не входит.
распознавание BLUEBUS делает норм.

лампочка не загорается.. но там явно что то с контактом, штырь в который лампа упирается живет своей жизнью. и болтается туда сюда... и входит и выходит сам..

при нажатии кнопки открыть или закрыть - всегда пытается закрыть ворота.
до этого все было норм. но последняя попытка закрыть ворота закончилась на пол пути...

визуально плата целая. кондеры целые.

блок управления в помойку? или как то можно реанимировать?

спасибо.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
но последняя попытка закрыть ворота закончилась на пол пути...

Nice (SPIN 21KCE) SNA2... мигают L3 L4. в режим программирования не входит. в режим распознавания открытия закрытия тоже не входит.
распознавание BLUEBUS делает норм.

лампочка не загорается.. но там явно что то с контактом, штырь в который лампа упирается живет своей жизнью. и болтается туда сюда... и входит и выходит сам..

при нажатии кнопки открыть или закрыть - всегда пытается закрыть ворота.
до этого все было норм. но последняя попытка закрыть ворота закончилась на пол пути...

визуально плата целая. кондеры целые.

блок управления в помойку? или как то можно реанимировать?

спасибо.
3.1. Инициализация (определение) подключенных устройств. После подключения питания, необходимо дать центральному управлению протестировать присоединенные устройства ко входам BlueBUS и STOP. Перед данной операцией светоизлучающие индикаторы L1 и L2 должны замигать, указывая на то, что необходимо произвести распознавание. Для инициализации необходимо : 1. Нажать и удерживать кнопки (OPEN) и (STOP) в течение 3-4 сек., 2. Отпустить кнопки после того, как световые индикаторы L1 L2 начнут быстро моргать. Подождать несколько секунд, до тех пор, пока центральное управление прекратит распознавать устройства. По окончании распознавания индикатор STOP должен гореть, индикаторы L1 и L2 отключаться (могут начать мигать индикаторы L3 и L4).
После распознавания устройства начнут мигать индикаторы L3 и L4. Это обозначает, что центральному управлению необходимо распознать “высоту ворот” (расстояние от конечного положения закрытия до конечного положения открытия).
Для определения высоты ворот необходимо: 1. Нажать и удерживать кнопки (STOP) и (CLOSE) в течение 3-4 сек., 2. Отпустить кнопки после начала движения створки. Удостовериться, что ворота открываются, в противном случае нажмите кнопку (STOP) и внимательно проверьте все соединения, затем повторите все действия сначала. Подождите, пока центральное управление закончит полностью процесс открытия до достижения конечного положения открытия. Сразу после этого начинается процесс закрытия. Подождите до окончания процесса закрытия. Для того чтобы блок управления определил и запомнил все усилия, прилагаемые в процессе движения ворот, необходимо при помощи Шнура управления Пошагово произвести полное открытие и полное закрытие ворот (полный цикл). ВАЖНО! Для правильного распознавания конечных положений необходимо обеспечить непрерывность выполнения указанных действий. В случае, если прерывание процесса произошло, повторить все операции заново.
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
593
Реакции
796
Адрес
Люберцы

Stassseg

Гость
Регистрация
10 Авг 2020
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
123
Сделал полный сброс. (одновременное нажатие open + close)
Провел инициализацию (распознавание устройств) open + set
Распознавание открытия закрытия не делает set + close. Не риагирует на эту комбинацию клавиш вообще.
В Москве на юге можете кого то порекомендовать?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Сделал полный сброс. (одновременное нажатие open + close)
Провел инициализацию (распознавание устройств) open + set
Распознавание открытия закрытия не делает set + close. Не риагирует на эту комбинацию клавиш вообще.
В Москве на юге можете кого то порекомендовать?
Воротток в Раменском.
 

Zigzag_NS

Гость
Регистрация
29 Апр 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
3.1. Инициализация (определение) подключенных устройств. После подключения питания, необходимо дать центральному управлению протестировать присоединенные устройства ко входам BlueBUS и STOP. Перед данной операцией светоизлучающие индикаторы L1 и L2 должны замигать, указывая на то, что необходимо произвести распознавание. Для инициализации необходимо : 1. Нажать и удерживать кнопки (OPEN) и (STOP) в течение 3-4 сек., 2. Отпустить кнопки после того, как световые индикаторы L1 L2 начнут быстро моргать. Подождать несколько секунд, до тех пор, пока центральное управление прекратит распознавать устройства. По окончании распознавания индикатор STOP должен гореть, индикаторы L1 и L2 отключаться (могут начать мигать индикаторы L3 и L4).
После распознавания устройства начнут мигать индикаторы L3 и L4. Это обозначает, что центральному управлению необходимо распознать “высоту ворот” (расстояние от конечного положения закрытия до конечного положения открытия).
Для определения высоты ворот необходимо: 1. Нажать и удерживать кнопки (STOP) и (CLOSE) в течение 3-4 сек., 2. Отпустить кнопки после начала движения створки. Удостовериться, что ворота открываются, в противном случае нажмите кнопку (STOP) и внимательно проверьте все соединения, затем повторите все действия сначала. Подождите, пока центральное управление закончит полностью процесс открытия до достижения конечного положения открытия. Сразу после этого начинается процесс закрытия. Подождите до окончания процесса закрытия. Для того чтобы блок управления определил и запомнил все усилия, прилагаемые в процессе движения ворот, необходимо при помощи Шнура управления Пошагово произвести полное открытие и полное закрытие ворот (полный цикл). ВАЖНО! Для правильного распознавания конечных положений необходимо обеспечить непрерывность выполнения указанных действий. В случае, если прерывание процесса произошло, повторить все операции заново.
Добрый день! А что значит?

Для того чтобы блок управления определил и запомнил все усилия, прилагаемые в процессе движения ворот, необходимо при помощи Шнура управления Пошагово произвести полное открытие и полное закрытие ворот (полный цикл)


Как это технически выглядит? Вот есть шнур которым ворота открываются вручную.
Идёт процесс автоматической Настройки открыть/закрыть.
И тут же написано что шнуром нужно что то делать вручную.

Параллельно с автоматикой тянуть руками? Или как? 😅

Помогите пожалуйста
 

Zigzag_NS

Гость
Регистрация
29 Апр 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
нашёл видео инструкцию. Там ворота начинают программироваться с наполовину открытого положения. То есть нужно снять привод передвинуть каретку (ту которая на ремне висит) в среднее положение? Или необязательно?
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Шнуром управления назвали капроновую нить выходящую из верхней крышки привода. Посредством рычажка эта нить нажимает кнопочку пошагового управления на блоке управления. Возможно эта нить лежит наверху головы привода и вам она не видна.
 

zel566

Гость
Регистрация
26 Апр 2022
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Челябинская обл
Здравствуйте, проблема nice sn6041, плата sna4/a, при нажатии кнопок вниз set(определение высоты ворот) электродвигатель перемещает карету на 2 см и встаёт, это весь ход ворот, в чем причина
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Здравствуйте, проблема nice sn6041, плата sna4/a, при нажатии кнопок вниз set(определение высоты ворот) электродвигатель перемещает карету на 2 см и встаёт, это весь ход ворот, в чем причина
Здравствуйте.
Новый привод или б/у?
Что подключено к клеммам?
Общий вид платы пришлите.
Гадалка на выходных.
 

zel566

Гость
Регистрация
26 Апр 2022
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Челябинская обл
Ворота не новые, ничего не подключено
 

Вложения

  • IMG_20220503_075734.jpg
    IMG_20220503_075734.jpg
    3.8 MB · Просмотры: 80
  • IMG_20220503_075748.jpg
    IMG_20220503_075748.jpg
    5 MB · Просмотры: 76

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Здравствуйте, проблема nice sn6041, плата sna4/a, при нажатии кнопок вниз set(определение высоты ворот) электродвигатель перемещает карету на 2 см и встаёт, это весь ход ворот, в чем причина
Добрый день. Посчитайте количество быстрых вспышек лампы подсветки (или индикатора BlueBus). Если 3 вспышки значит скорее всего механическая проблема в эл.двигателе, если 7 вспышек возможно проблема в энкодере.
П.С. Какой размер, вес ворот и интенсивность? Балансировку ворот проверте.
 

Zigzag_NS

Гость
Регистрация
29 Апр 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
Шнуром управления назвали капроновую нить выходящую из верхней крышки привода. Посредством рычажка эта нить нажимает кнопочку пошагового управления на блоке управления. Возможно эта нить лежит наверху головы привода и вам она не видна.
Спасибо! А я постоянно думаю что это антенна может какая )))))
 

Zigzag_NS

Гость
Регистрация
29 Апр 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Москва
Шнуром управления назвали капроновую нить выходящую из верхней крышки привода. Посредством рычажка эта нить нажимает кнопочку пошагового управления на блоке управления. Возможно эта нить лежит наверху головы привода и вам она не видна.
А начинать настраивать надо с какого положения? Наполовину открытые как в видео?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Настройку можно проводить с любого положения, при зацепленной с воротами кареткой.
 

zel566

Гость
Регистрация
26 Апр 2022
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Челябинская обл
Добрый день. Посчитайте количество быстрых вспышек лампы подсветки (или индикатора BlueBus). Если 3 вспышки значит скорее всего механическая проблема в эл.двигателе, если 7 вспышек возможно проблема в энкодере.
П.С. Какой размер, вес ворот и интенсивность? Балансировку ворот проверте.
Спасибо за помощь, замена датчика холла (hall504ua) решило проблему, заказывал на алиэкспресс
 
Сверху Снизу