BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Faac 540 не срабатывают концевые выключатели

Alexi

Гость
Регистрация
23 Июл 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Россия
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема с приводом гаражных ворот Faac 109510 (540) и платой управления 540BPR:
При автоматическом режиме работы, при движении вниз или вверх, когда ворота доходят до концевого выключателя, двигатель не отключается, а замедляется и продолжает дотягивать ворота (даже, когда они уже, например, уперлись в пол). Индикация на плате четко показывает, что концевые выключатели срабатывают в нужных положениях, но двигатель в них не останавливается.
Также, небольшое уточнение, в разъем концевых выключателей подключен конденсатор большой емкости, на схемах и в инструкциях про него ничего не нашел. Какую функцию он выполняет?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
, в разъем концевых выключателей подключен конденсатор большой емкости, на схемах и в инструкциях про него ничего не нашел.
Наверное в разъем мотор всё таки
 

Alexi

Гость
Регистрация
23 Июл 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Россия
Да, кстати забыл упомянуть, что изначально все работало нормально, потом проблема проявилась при движении ворот вниз, но теперь не срабатывает и при движении вверх.
После переобучения нечего не меняется?
Переобучать пробовали, не помогло.
Наверное в разъем мотор всё таки
Да, все верно, ошибся. Тогда смысл его понятен.

2020-07-23 13-58-56.JPG
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Общался по поводу такого же случая с техническим специалистом Faac,сказал менять блок концевика, на блок нового образца. Вся информация у них на сайте есть
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Alexi

Гость
Регистрация
23 Июл 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Россия
Благодарю за ответ!
Информацию на сайте у них пытался найти, но ничего не нашел. А было бы интересно почитать, что они пишут о причинах перехода на новый образец блока.
Сам блок концевиков нового образца в интернет магазинах нашел, он действительно имеет конструктивные отличия, но как я понял в механической части, в остальном с виду это такие же два микро переключателя. В моем случае механически он работает исправно, и если судить по индикации на плате, то и сами микрики работают исправно, поэтому есть некоторые сомнения, что проблема решится заменой этого блока, вдруг проблема все же в настройке или в дефекте самой плате. Попробую еще потестировать и поковырять штатный блок концевиков.
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Попробуйте отключить штатные концевики от платы и поставить просто перемычки. Во время движения отключаете по очереди. Таким образом поймёте что неисправно.
 

Alexi

Гость
Регистрация
23 Июл 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Россия
Попробуйте отключить штатные концевики от платы и поставить просто перемычки. Во время движения отключаете по очереди. Таким образом поймёте что неисправно.
Примерно так и собирался сделать :ok:
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Попробуйте отключить штатные концевики от платы и поставить просто перемычки. Во время движения отключаете по очереди. Таким образом поймёте что неисправно.
У этого метода есть название--метод научного тыка.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
если судить по индикации на плате, то и сами микрики работают исправно, поэтому есть некоторые сомнения, что проблема решится заменой этого блока, вдруг проблема все же в настройке или в дефекте самой плате.

Сомнения сомнениями а опыт говорит о том что эти герметичные концевики у FAAC после продолжительного времени работы любят залипать. Бегунок съехал с него а он так и остается нажатым. Виновато своеобразное строение узла герметизации кнопки с толстой резинкой и тонким практически острым шпиньком концевика.
Вполне возможно просто замена концевиков и всё будет работать но вот купить их из наличия в России нереально, ближайшие где нибудь на али лежат. И меняя старый узел концевиков на новый вы избавляетесь от огромной проблемы 540 - когда ворота цепью загоняют за концевик и валы в пластиковых колесиках разрушают резьбу из за чего те потом наичнают иногда проскакивать на виток-другой резьбы что снаружи выглядит так как будто ни с того ни с сего изменилось положение верха и низа ворот.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Сверху Снизу