Резервное питание

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем ДмитрийSPb, 24 фев 2012.

  1. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Может просто поставить ИБП для компа, типа SMART EURO 1200VA будет резерв с запасом, хоть на 24, хоть на 220. По цене сопоставимо с оригинальными батарейками, даже дешевле. Хотя будет вопрос по температуре, не всегда его в тепло поставить.
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.298
    Адрес:
    Москва
    так я об этом и говорю... только на ИБП написано , что держат не более часа????( модель не помню 1000ВА)
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Ну дак не более часа- это при номинальной нагрузке 1000ва, если гонять ворота без остановки, сам блок управления кушает-то всего ничего. В холостом режиме, я думаю мало какой б/у больше 5 ватт жрет. Вот и считай, 200 часов. Отнимем %20 на фиговый аккум., добавим 2 раза в день открыть/закрыть по минуты 2. Где-то на недельку должно хватить.:smile3:
     
  4. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    737
    Я всегда советовал ставить от компа, тк схема питания нормальная + маломальский стабилизатор + фильтр. Люди ставят. Но статистики как таковой нет.
    А для чего открывать по несколько раз на батарейке? Или в лесу гремучем?
    P.S.
    Одному человеку ставили юпс на 2200. пол года назад. Про него больше монтажа никто не слышал.
     
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Станислав

    И я о том же. А открывать-закрывать несколько раз..., ну ведь интересно сколько на резерве протянет. :smile3:
     
  6. svs

    svs Гость

    23 янв 2012
    206
    Ставили раз 5 на рулонные ворота бесперебойник от компа 1000 VA, марку не помню, самое главное, чтоб он питание не отключал, если он без нагрузки при отключении находится. Десять циклов ворота делали смело.
     
  7. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.298
    Адрес:
    Москва
    Да мы и сами скоростные(1,5 кВт) от компового пускали, все работает, но там при отключении они сразу открывались и баста... а вот интересно сколько протянет в режиме ожидания???
     
  8. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.865
    да, это самое интересное......



    у 1000ка батарея всего 7Ач. стоимость сравнится с зарядным устройством для аккумулятора и самим аккумулятором 55Ач и инвертором.......
    "Потребляемая ИБП мощность, при работе от батарей без нагрузки составила 9,5 Вт".......
    Обзор ИБП APC Back-UPS RS 1000



    "вот он ИБП моей мечты" 120 Ач
    200 кг. 50 т.р ........
    [​IMG]

    или вот без аккумуляторов 13 т.р (требуется 3 аккумулятора по 65 Ач или на 65Ач?)
    Стабилизатор напряжения однофазный,трехфазный для дачи,дома.Бензиновые генераторы дизельные электростанции(Петербург) - Серия SKAT

    самый бюджетный ippon 2000 на 36 Ач за подозрительные 9 т.р
     
  9. Netlog Гость

    2 мар 2012
    29
    На ХХ комповые UPSы потребляют куда больше 5 ватт, и типичное время работы без нагрузки - единицы часов.
     
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Netlog

    Согласен, малость приврал. Возьмите к примеру APC RS 1000 у него ток ХХ 7-9ва или подобный. Уж очень китайскими не стоит увлекаться, они на ХХ сами по полчаса живут, если не расплавятся.
     