Sliding 1300 фотоэлемент стал закрывать ворота!

cyxapukk

Гость
Регистрация
3 Июн 2020
Сообщения
5
Реакции
1
Адрес
Киев
Здравствуйте.
После нескольких лет безупречной службы стали проскакивать концевики. Отрегулировал (правда индикатор при закрытых воротах не гаснет), открываются и закрываются без вопросов.
НО, теперь при пересечении фотоэлементов ворота начинают закрываться. Неважно, работают они на открытие или на закрытие - пересек линию фотоэлементов, ворота начинают/продолжают закрываться. При чем делают они это без каких-либо замедлений или остановок. Все как было всегда, только в неправильную сторону.
Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
не понимаю причем тут концевики и работа фотоэлементов, фотик закрываете индикация на плату идет ?
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
при открытии и пересечении фотоэлементов реверс происходит ?
фотоэлементы проверили?
линию от фотолементов проверили?
фотоэлементы на плате имитировали ?
 

cyxapukk

Гость
Регистрация
3 Июн 2020
Сообщения
5
Реакции
1
Адрес
Киев
не понимаю причем тут концевики и работа фотоэлементов, фотик закрываете индикация на плату идет ?
Я тоже не понимаю :). Но проблема с фотоэлементами появилась после регулировки концевиков. Больше ничего не делалось. Может две проблемы между собой не связаны, но во времени произошли одновременно.
Индикация на плату идет
 

cyxapukk

Гость
Регистрация
3 Июн 2020
Сообщения
5
Реакции
1
Адрес
Киев
при открытии и пересечении фотоэлементов реверс происходит ?
фотоэлементы проверили?
линию от фотолементов проверили?
фотоэлементы на плате имитировали ?
При открытии и пересечении фотоэлементов, реверс происходит. Ворота начинают закрываться.
Фотоэлементы, и линию, как-то отдельно не проверял. И не иммитировал. Они ведь срабатывают и дают команду на механизм. Я так понимаю сами они рабочие.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
При открытии и пересечении фотоэлементов, реверс происходит. Ворота начинают закрываться.
В инструкции смотрели? это функциональность называется "Расположение привода относительно проёма ворот"
- попробуйте заглянуть
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Но проблема с фотоэлементами появилась после регулировки концевиков. Больше ничего не делалось.

Прямо вот так и ничего? А микропереключатель кто трогал?
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
В инструкции смотрели? это функциональность называется "Расположение привода относительно проёма ворот"
- попробуйте заглянуть
ну я так понял он не запомнил как были подключены провода и перекинул их на другие колодки, соответственно имеем, что имеем
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург

cyxapukk

Гость
Регистрация
3 Июн 2020
Сообщения
5
Реакции
1
Адрес
Киев
Прямо вот так и ничего? А микропереключатель кто трогал?
Ничего не трогал, чессное слово. По крайней мере намеренно. А что за рычажок? Провода вообще не трогал и не перекидывал никуда
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,888
Реакции
5,916
Адрес
Минск

Вложения

  • Screenshot_20200605_211745.jpg
    Screenshot_20200605_211745.jpg
    236 KB · Просмотры: 78

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Отрегулировал (правда индикатор при закрытых воротах не гаснет),
Это как, переставили концевики ? Правда в том что вы ничего не отрегулировали если индикатор не гаснет.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Высоко вероятно износ редуктора.
 

cyxapukk

Гость
Регистрация
3 Июн 2020
Сообщения
5
Реакции
1
Адрес
Киев
Спасибо всем большое. Все решилось путем переключения DIP переключателя. Я так и не узнал каким образом он оказался в неправильном положении.
А индикаторы гаснут после того, как отодвинул дальше считыватель (прочитал тут на форуме).
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург

BasilOK

Активный
Регистрация
8 Апр 2020
Сообщения
64
Реакции
12
Адрес
Челябинск
Добрый день!
Тыкните пожалуйста носом ; помню, что уже читал подобное на форуме, но сейчас не могу найти.. Каким образом лучше вывести из работы на плате Pcb-sl средний потенциометр, отвечающий за авто-закрытие? Спаять вместе левый и центральный выводы?
 
Сверху Снизу