Привет всем. У заказчика установлен шлагбаум nice M5BAR с фотоэлементами и выставлено автом.закрывание 10 сек . Он захотел такую функцию ,что бы шлаг вечером в определенное время открывался и грубо говоря до утра оставался в открытом состоянии,а потом снова запускался. Реально ли замутить такую тему ?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Привет всем. У заказчика установлен шлагбаум nice M5BAR с фотоэлементами и выставлено автом.закрывание 10 сек . Он захотел такую функцию ,что бы шлаг вечером в определенное время открывался и грубо говоря до утра оставался в открытом состоянии,а потом снова запускался. Реально ли замутить такую тему ?
Внешним устройством реально.
- Из готовых устройств - Реле времени (суточное) + "допилить" под себя схему подключения
- Индивидуальное изготовление - Внешний микроконтроллер
 

олег киров

Новичок
Регистрация
2 Июл 2015
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
43
если фотоэлементы пустить через таймер ,что бы он их отключал ?
а на открытие тоже какой нибудь таймер ?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,891
Реакции
5,924
Адрес
Минск
Реле времени с выходом "сухой контакт" подключаете на вход блока управления "Open", программируете время которое необходимо чтобы шлагбаум был открыт (пример, с 20-00 до 08-00) и пока на входе "Open" будет активная команда (контакты реле замкнуты) шлагбаум не будет реагировать на другие команды с пультов, кнопок управления и т.д. Как только реле времени разомкнет контакты и на входе "Open" не будет команды, шлагбаум закроется автоматически.
 
Последнее редактирование:

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
GSM-модулем ESIM320, с запрограммированным планировщиком.
И, кстати, не на всех шлагбаумах срабатывает фишка с постоянно замкнутым входом OPEN, например CAME серия GARD при активированном С5, шлагбаум закроется после освобождения фотоэлементов, и открыть его уже не получится, поскольку OPEN уже замкнут. Необходимо дублировать разрывом линии фотоэлементов, например, через второе реле модуля
 