Блок управления NICE A6F проблема в настройке

IlaTaran

Гость
Регистрация
23 Фев 2020
Сообщения
7
Реакции
7
Адрес
шебекино
Помогите советом по настройке A6F. Срабатывание происходит на несколько секунд. Потом отключается привод. Движение привода на несколько сантиметров. Потенциометр время работы стоит на максимуме.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Помогите советом по настройке A6F. Срабатывание происходит на несколько секунд. Потом отключается привод. Движение привода на несколько сантиметров. Потенциометр время работы стоит на максимуме.
Для начала дайте больше информации. Модель привода, что подключено из доп. оборудования к блоку управления, год выпуска, были какие нибудь раньше проблемы, фото блока с подключениями и т.д.

В каком положении dip1 и переключатель мощности на трансформаторе? Как "моргает" индикатор "OK"? Пробовали подавать команду при отключенных приводах?
 

IlaTaran

Гость
Регистрация
23 Фев 2020
Сообщения
7
Реакции
7
Адрес
шебекино
Привод PL4005. Доп оборудования нет. Просто досталась плата. У мня есть старые привода. Собрал схему для проверки. Дипы на всех положениях (руч. авт. полавт) ведет одинаково - включается примерно на секунду и выключается, при повторном нажатии - то-же но в обратном состоянии. Транс не родной.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
При подаче 230В напрямую (не с блока управления) привода работают нормально в обоих направлениях?
Доп оборудования нет
Перемычки все установлены правильно?
Просто досталась плата
А она рабочая?
Транс не родной.
Какой?

И Вы так и не ответили как ведёт себя индикатор "OK".
 

IlaTaran

Гость
Регистрация
23 Фев 2020
Сообщения
7
Реакции
7
Адрес
шебекино
Индикатор ОК горит 1 сек. С 23 на 25,27,27 перемычка, светодиоды над ними горят. Приводы работают одинаково. Плату отдал знакомый, утверждает, что работая плата. Транс обычный 220 \24
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Транс обычный 220 \24
Сделайте фотографию подключенного блока управления. Как у Вас подключена первичка транса?
При подключении "родного" трансформатора, питание на привода идёт с дополнительного отвода на трансформаторе.
На фотографии блок F700F, но по подключению трансформаторов они одинаковы с A6F.
 

Вложения

  • IMAG3396.jpg
    IMAG3396.jpg
    2.4 MB · Просмотры: 23

IlaTaran

Гость
Регистрация
23 Фев 2020
Сообщения
7
Реакции
7
Адрес
шебекино
кор син - это 1,4 -220в на 3 от 4 поставил перемычку ор чер - 1, 3 - 24в на
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
кор син - это 1,4 -220в на 3 от 4 поставил перемычку
Мне кажется что перемычку надо поставить на контакты 1-3 (у Вас перемычка 3-4).
С осторожностью следуйте моему совету (всё-таки 230В), может подождите кто-нибудь из спецов лучше меня разбирающихся в электронике даст правильный совет.
 

Вложения

  • Screenshot_20200408_225432.jpg
    Screenshot_20200408_225432.jpg
    196 KB · Просмотры: 14

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Мне кажется что перемычку надо поставить на контакты 1-3 (у Вас перемычка 3-4).
С осторожностью следуйте моему совету (всё-таки 230В), может подождите кто-нибудь из спецов лучше меня разбирающихся в электронике даст правильный совет.
Правильно, если родной трансформатор выставить на 100% усилие, замыкаются 1 и 3, то есть с фазой.
 

Вложения

  • 15863767586314103084056002045338.jpg
    15863767586314103084056002045338.jpg
    3.7 MB · Просмотры: 27

IlaTaran

Гость
Регистрация
23 Фев 2020
Сообщения
7
Реакции
7
Адрес
шебекино
Сбегал в сарай проверил. На перемычке 1-3 все работает. Итог: вместо коммутативного автотрансформатора стоимостью 4500 руб можно поставить самый простой (например с микроволновки). Спасибо ребята. Здоровья вам.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Итог: вместо коммутативного автотрансформатора стоимостью 4500 руб можно поставить самый простой (например с микроволновки
Да можно поставить трансформатор с чего угодно, если он отвечает по своим характеристикам тем что необходимы для этого блока. Чтоб потом не получилось - подключили фотоэлементы, внешний приемник, ещё чего, и опять с вопросами на форум почему какое-то оборудование плохо работает, почему греется транс, а мы думаем и гадаем (не зная что транс не родной и "слабенький").
П.С. В Вашем варианте ещё нет возможности регулировать мощность, не на всех воротах надо чтобы моторы давили со всей дури.
 

IlaTaran

Гость
Регистрация
23 Фев 2020
Сообщения
7
Реакции
7
Адрес
шебекино
Спасибо за беспокойство. Мощность приводов и нужна высокая. Створки ворот сплошные 2х2 м. каждая. Ветровая нагрузка высокая. Лампы ставить не буду, фотоэлементы тоже. Транс заменю, но по причине отсутствия 12 вольт для питания замка. Величина транса т.е. его мощность необходима для питания МП, радиоприемника, обмотки реле. Это очень мало в моем случае. А для замка уже 15VA надо. Но это потом.
 