Помогите, может у кого были сложности.
В общем стоит шлакбаум AN Motors, фотоэлементы и модуль GSM Дорхан. Все подключено верно. От кнопи, от пульта все работает. При звонке на модуль реле модуля срабатывает, но отключается фотоэлемент(на пол секунды где то, видимо задержка такая в модуле стоит).
Автозакрывание работает, проблема в том, что закрыть с помощью модуля не получается. Даже пробовал просто перемычкой открывать - работает, а вот именно с телефона идет глюк на фотик.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
При звонке на модуль реле модуля срабатывает, но отключается фотоэлемент(на пол секунды где то, видимо задержка такая в модуле стоит).

Все подключено верно.

13720521.jpg
 

JRGolden

Гость
Регистрация
3 Мар 2020
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Красноярск
Прям в модуле перемычкой замыкаю и все работает.
Мне кто то предположение высказал что модуль много берет на себя нагрузки(косячный типо) и не хватает фотикам. Такое может быть?
 

Александр Селивёрстов

Квалифицированный специалист
Регистрация
26 Дек 2013
Сообщения
935
Реакции
945
Адрес
Татарстан, Альметьевск

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Такое может быть?
Если вы его к блоку подключили, то зачем и спрашиваете? К блоку сколько можно подключать? до 200мА? А блок сколько ест, 1-2А в пике?
Все подключено верно.
Нет. Если подключены устройства с потреблением выше допустимого, что это никак не "всё верно подключено", это неправильно подключено. Говоря вашими словами - "косячно типо".
модуль много берет на себя нагрузки(косячный типо)
Косячный не модуль, а тот, кто его питание не оттуда берёт.
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Мне кто то предположение высказал что модуль много берет на себя нагрузки(косячный типо) и не хватает фотикам. Такое может быть?
Так надо читать ток потребления перед монтажом. А не предполагать, предположения.
 

Август

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Фев 2017
Сообщения
1,867
Реакции
1,716
Адрес
Сочи
Автозакрывание работает, проблема в том, что закрыть с помощью модуля не получается.
С модуля и не надо закрывать. По звонку открыли, автозакрывание по времени или по фотикам, и шлаК закрылся...
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,140
Адрес
Кемерово
Вот хочет заказчик и так и так.
Тогда пускай брелки покупает в нужном количестве.
А GSM модуль логично цеплять только на открытие. Еще логичней ставить на него свой блок питания, как уже было сказано выше.
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Так по инструкции к GSM модулю питание от платы должно идти.
Это вы верно заметили. Но только в инструкции указана плата Doorhan PCB-SL, а у вас An-Motors, и на питание аксессуаров выделено уже не 500мА (как у Дорхана), а всего 200мА, из которых часть на фотики уходит...
Вы же к плате стороннего производителя подключаете, нельзя же слепо копировать.
 