    Возникла одна проблема. При монтаже ворот (ш.3800 в.4500) с пов. подьёмом, и с вальной автоматикой, я допустил одну ошибку; муфту, которой соединяется вал, затянул не достаточно надёжно, соответственно через неделю левый вал "уехал" в сторону. Это мы устранили, распустив ТОЛЬКО ОДНУ левую пружину. Ну вроде всё хорошо. Но, по истечению примерно шести месяцев, левый вал снова "уехал" в сторону. Я его сегодня просто молотком забил обратно, и планирую через дня три взять леса и распустить уже две пружины, перебрать соединения вала и: возможно кто-то даст ещё совет?
    Зараннее благодарю!
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.315
    Адрес:
    Москва
    фиксируйте кронштейны опоры вала к которым закреплена пружина со внутренней стороны кольцом( типа как у Хермана). Когда ворота поднимаются, пружина уменьшается, кронштейн тянет к центру ворот и перекашивает, и тянет вал. А также возможно не соосны валы...

    ЗЫ: представители Алютех подумайте над фиксацией кронштейна к валу..
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Алютех всегда поставлял кольца в комплекте.
    А чего думать над фиксацией... приваривать, если кольца не помогают.
     
  4. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Да вообще надо пересмотреть конструкцию пружинного привода: валы провисают, кронштейны прогибаются, барабаны разбалтываются, тросы с барабанов слетают при каждом удобном случае. Касаемо валов и кронштейнов и Дорхана касается- в воротах 5мх5м пришлось кронштейны усиливать- приваривать косынки, иначе гнется гад.. Но Дорхану есть что ответить- октогональные валы.
     
  5. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.866
    Студент, ворота больше 25 м2 только Херманн!
     