Привод Came-1800BK - ворота работают только на открытие.

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Други, нужна ваша помощь.

Привод Came 1800 001BK. Ворота неожиданно стали работать только на открытие. Сигнальная лампа у меня давно перегорела и отключена. Предохранители вроде целые. Фотоэлементы CAME 001DIR10 щелкают. Как подсказывает дилетантская логика, по идее проблема должна быть в них. Если так, подскажите, как проверить их работоспособность и что починить/заменить, если что.

Не знаю, повлияло ли, что прошел липкий мокрый снег, который превратился в лед. Но я все почистил - видимых препятствий движению ворот нет. Я даже пытался, нажимая кнопку, руками их тянуть в сторону закрытия, но они упорно отъезжают. Корпус открывал - там все сухо, чисто, ничем не пахнет, прогаров и т.п. не видно).

Заранее спасибо.
 

Вложения

  • 20171116_161435.jpg
    20171116_161435.jpg
    2 MB · Просмотры: 70

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
Проверить работу ворот без ФЭ, т.е.поставить шунт на плате. Если виноваты фотоэлементы (наиболее вероятно) очистить корпус (окошко) от намерзшего льда или тумана или инея снаружи и внутри. Не поможет - снять и забрать домой, чтоб оттаяло и просохли, аккуратно почистить оптику внутри. Проверить клеммы подключения платы и проводку к ФЭ на обрыв ( ФЭ нормально замкнуты, работают на разрыв цепи), должна звониться Не поможет -менять ФЭ.
Хочется помучиться, чтобы поднять свою самооценку и в наличии навыки с паяльником - найти схему, запчасти и спросить мудрого сэнсея на форуме, но это путь бусидо самурая.

Если нужно быстро и сразу - вызвать спеца (у нас московских много! - Титов, Спецтех, Калитки) он это сделает за полчаса, а самому продолжать смотреть новогодние передачи.

PS на такой развернутый, содержательный и вежливый вопрос не ответить -преступление. Спасибо Арчи, на полном серьёзе. Все бы так спрашивали, а не "чО-то сломалось внутре...А-А-А!!!"
 
Последнее редактирование:

Август

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Фев 2017
Сообщения
1,867
Реакции
1,716
Адрес
Сочи

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Если так, подскажите, как проверить их работоспособность и что починить/заменить, если что.
DIP7 On, если ворота поедут, то искать проблему по фотоэлементам
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
DIP7 On, если ворота поедут, то искать проблему по фотоэлементам
Развинтил фотоэлементы - все сухо, чисто. протянул клеммы. Пробовал в двух положениях dip7 (он у меня изначально был вверх) - ворота только открываются.

Ко мне просто скоро люди должны приехать, не подскажете, а можно как-то просто отключить фотоэлементы? Но что-то подсказывает, что если dip7 был off (вниз) и ворота не закрывались, то дело не в фотоэлементах. Так?

Микрик на закрытие примёрз.
А где он? У меня есть термопистолет, могу отогреть.
 

Вложения

  • 20200112_140835а.jpg
    20200112_140835а.jpg
    808.2 KB · Просмотры: 60
  • 20200112_140907а.jpg
    20200112_140907а.jpg
    790.6 KB · Просмотры: 59

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Странно, у меня, вроде, dip7 был On (вверх) - в инструкции пишут, это когда фотоэлементы не используются. Но у меня они работали. В инструкции, я так понял, чтобы отключить фотоэлементы, надо поднять dip7 On, верно?

Пойду греть микрик. Спасибо.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Микрик на закрытие примёрз.
Александр, большое спасибо. Сам микрик не идентифицировал, но прогрел пистолетом предполагаемое место - ВОРОТА ЗАРАБОТАЛИ!

Также спасибо всем откликнувшимся.

ps Фотоэлементы работают штатно.
 

Александр Селивёрстов

Квалифицированный специалист
Регистрация
26 Дек 2013
Сообщения
935
Реакции
945
Адрес
Татарстан, Альметьевск
Странно, у меня, вроде, dip7 был On (вверх) - в инструкции пишут, это когда фотоэлементы не используются. Но у меня они работали. В инструкции, я так понял, чтобы отключить фотоэлементы, надо поднять dip7 On, верно?

У меня написано, что dip8 нужно включить при отсутствии подключений к 2-СХ

ps Фотоэлементы работают штатно.
Штатно это как?
При срабатывании начинают открываться или просто останавливаются?
 

Вложения

  • Скриншот 12-01-2020 152340.png
    Скриншот 12-01-2020 152340.png
    45 KB · Просмотры: 42

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
У меня фотоэлементы настроены на открытие при срабатывании.

Хе, щас вышел - ворота опять только на открытие. Погрел пистолетом - заработали на закрытие. Визуально микрик как на картинке не виден - закрыт корпусом. Потом хочу снять кожух и проинспектировать/погреть конкретно его.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Там влага. Лучше на днях поменять.как то была история,погреешь работает,через пару дней снова вызов.на третий раз помегял.но там из пушки снегом завалили.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Я что то не пойму как там все работает у ТС, ДИПы от 7 до 10 включены. Как фотики то работали при этом?.
До этого стояли закрытыми.
По поводу дипов - у меня от этого привода еще электрозамок калитки запитан, может из-за этого. Дип7 сейчас On, но фотоэлементы работают.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
А что снять? Сверху там куча проводов вставлены в клеммы, их?
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу