Диалог правильно пишет, про то что именно защищать. Вы же не думаете, что если поставить 6А автомат, то вы привод защищаете даже если у Вас дальше просто щиток ? Да и еще может кто то не в курсе B6 и С6 это разные, автоматы и по разному реагируют на индукционную нагрузку.
Это да, но еще все забыли, что призвание автоматов - это защита прежде всего линий, а не оборудования))
 

techabc

Квалифицированный специалист
Регистрация
25 Фев 2016
Сообщения
1,973
Реакции
1,508
Адрес
Санкт-Петербург
все забыли, что призвание автоматов - это защита прежде всего линий, а не оборудования))
Что-то я нить потерял. Тема про шпонку. Её чем-то вышибает))). Или нас пришибло?
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Что-то я нить потерял. Тема про шпонку. Её чем-то вышибает))). Или нас пришибло?
Да слишком маленький ток течет на землю через шестерню и ее не приваривает(( видать действительно, ибп слабоват....
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
что призвание автоматов - это защита прежде всего линий, а не оборудования))
Не то чтобы прежде всего, это прямая функция. Поэтому мне тоже не очень понятно, причем здесь сколько потребляет двигатель. Вопрос по автоматам обычно, какое сечение проводов.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Что-то я нить потерял. Тема про шпонку.
У нас так если на третьей странице проблему не решили, мы обсуждаем околотемы у привода еще 5 страниц. А потом уже кто какой рассол для консервации помидоров готовит и как консервирует. Нас уже даже не модерируют, опасно для мозга :)
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Да слишком маленький ток течет на землю через шестерню и ее не приваривает(( видать действительно, ибп слабоват....
Может не стоит уповать на электротехнику и обратиться к химии.... например написать в инструкции по установке: демонтировать шестерню, смазать кистью вал уксусной кислотой. Установить шестерню. Выдержать привод на улице или в климатической камере неделю с влажностью не ниже 90%. Все привод готов к установке. Технологические зазоры приведены в соответствие с квалитетом н9
 
Последнее редактирование модератором:

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Не то чтобы прежде всего, это прямая функция. Поэтому мне тоже не очень понятно, причем здесь сколько потребляет двигатель. Вопрос по автоматам обычно, какое сечение проводов.
Ну тут все просто: у нас есть потребитель с номинальной мощностью. В сооответствии подьираем сечение кабеля питающей линии. Линию защищаем автоматом соответствующего номинала. Подбираем тип автомата под тип нагрузки.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
В сооответствии подьираем сечение кабеля питающей линии. Линию защищаем автоматом соответствующего номинала.
Это ключевой момент, кто ее подбирает под нагрузку ? Ни кто, 3*1.5 и погнали:) А подбор автомата по нагрузку ставить в притирку считая, что это спасет. Ничего не спасет, тут уже вопрос пожароопасности. Понятно, что не надо ставить на 1,5 40С, автомат. Да бы провод не раскалился. Но если линия 3*1,5, то до 6С... 16С ни чего не меняет. На плате все равно дорожки раньше выгорят, даже при 2С.
 

techabc

Квалифицированный специалист
Регистрация
25 Фев 2016
Сообщения
1,973
Реакции
1,508
Адрес
Санкт-Петербург
А потом уже кто какой рассол для консервации помидоров готовит и как консервирует.
Открыл последнюю баночку грибов. Что-то год по грибам неудачный был, рано кончились.
Интересно, что в этом будет с учётом того, что зимы до сих пор так и нету.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Есть более бюджетные варианты. Абасцать например.
Ну чтоб был качественный реактив, надо побухать, а это более затратный вариант, учитывая реабилитационны период))
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Это ключевой момент, кто ее подбирает под нагрузку ? Ни кто, 3*1.5 и погнали:) А подбор автомата по нагрузку ставить в притирку считая, что это спасет. Ничего не спасет, тут уже вопрос пожароопасности. Понятно, что не надо ставить на 1,5 40С, автомат. Да бы провод не раскалился. Но если линия 3*1,5, то до 6С... 16С ни чего не меняет. На плате все равно дорожки раньше выгорят, даже при 2С.
Плату должны защищать собственные системы: варистор, плавкий или автоматический предохранитель, тепловое реле или электронное на выходе на мотор и тд.... автоматический выключатель должен защитить линию после себя до потребителя от повреждения и возгорания от перегрузки.
 

techabc

Квалифицированный специалист
Регистрация
25 Фев 2016
Сообщения
1,973
Реакции
1,508
Адрес
Санкт-Петербург
А для чего больше? А почему меньше? Для бытовых нужд - универсальное сочетание 3*1,5 +16А. Выбьет раньше, чем загорится, а что там в потребителе - то пусть его производитель защищает.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Короче шпонка приводной шестерни может выдержать большую нагрузку если воткнуть её вместо предохранителя! "Жучок"
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Короче шпонка приводной шестерни может выдержать большую нагрузку если воткнуть её вместо предохранителя! "Жучок"
Не жучок, а надежный индикатор нагрузки
 

Вложения

  • images.jpeg
    images.jpeg
    9.5 KB · Просмотры: 8

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Ну чтоб был качественный реактив, надо побухать, а это более затратный вариант, учитывая реабилитационны период))
Вон недавно сюжет видел. Чувака за корвалол прав лишили поганцы.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Это да, но еще все забыли, что призвание автоматов - это защита прежде всего линий, а не оборудования))
У ТС, до ИБП, в линии стоит автомат + сам ИБП автомат. От увеличения количества последовательных автоматов в линии, она не станет более защищенной.
Но если ТС очень хочецца поставить автомат после ИБП который не тянет нагрузку, то нет разницы какой, на 4 или 10, лишь бы пусковым не выбивало, иначе конфуз.
 