Дорогие Друзья, всех с наступающим Новым Годом! Прощу у вас помощи, имею комплект откатных ворот. Плата ZBX 74-78 с дифектом не открывает\не закрывает. Прочитал инструкцию уже 5 раз не чего не работает. И так:
1. Трансформатор работает
L1 - L2 = 220В
L1T - L2T =220В
0 - 12 = 14 В
0 - 24 =25 В
10 -11 =25 В
Все напряжения по переменному току!
2. Мотор Работает ( подключаю напрямую Он мычит, толкаешь рукой шкив, начинает крутиться в Обе стороны) Конденсатор новый. Подключен параллельно.
3. Плата внешне исправна. При подаче напряжения 220 вольт, плата заводится, но не открывает и не закрывает.Подключен пульт дистанционного управления. При нажатии кнопки , слышен щелчок рылюшки, но не открывает.(индикатор не мигает, хотя должен- написано в инструкции)
Сигнал с дистанционного пульта приходит на контакты 2-7.( проверил мультиметром, поднимается напряжение до 25-30 вольт и пропадает)
DIP где 4 переключателя (1,2,4- off 3-on) DIP где 10 переключателей (1,3,4,5,6,7,8,9,10-off 2-on)
Фотоэлементы отсутствуют, стоят перемычки 1-2, 2-С1, 2-С3.
НА фото изобразил смеху подключения.
Батарейка НОВАЯ в пульте.
 

Вложения

  • Без имени-1.jpg
    8.1 MB · Просмотры: 128

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
на схеме указал,
Этого на Вашей схеме нет.
0.jpg
 

Zuev.Artem

Новичок
Регистрация
7 Дек 2019
Сообщения
22
Реакции
1
Адрес
Г.Курск
Концевики к другим контактам должны быть подключены
народ вообщем, все подключил со всеми исправлениями. Проверил Симистор и два резистора ( резисторы целые), семистор на прозвонку не реагирует. Щелкали две релюшки возле Симистора , я папаял их и проверил, на сопративление. все было ок. После запаял, обратно все. При замыкании контактов 2-7 или 2-3p мотор двинулся и стал. И начала одна из релющек постоянно трещать при замыкании контактов 2-7 или 2-3p.И заметил одно, начало вонять горелым возле трансформатора. Все отключил, подключил трансформатор напряжение 12-24 вольта ( фишки отключены) при подключении фишек 0-12-24 напряжение становится на плате в колодке 0-0, 12-15,6 24-16,2 ( напряжение просело, не понятно почему) и теперь греется провода идущие с трансформатора на плату 0-12-24. Куда копать?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
У Вас короткое замыкание на плате. Вероятно пока паяли соплю повесили или дорожки пожгли. Отнесли бы вы ее мастеру если уже не поздно. Если сгорел процессор, это уже донор, ремонт не целесообразен.
 

Zuev.Artem

Новичок
Регистрация
7 Дек 2019
Сообщения
22
Реакции
1
Адрес
Г.Курск
У Вас короткое замыкание на плате. Вероятно пока паяли соплю повесили или дорожки пожгли. Отнесли бы вы ее мастеру если уже не поздно. Если сгорел процессор, это уже донор, ремонт не целесообразен.
Процессор думаю жив,, плата реагирует на сигналы открытия и закрытия. Думаю сгорел симистор и что-то еще
 