BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Одновременное открытие гаражным и откатных ворот

pns

Гость
Регистрация
28 Дек 2019
Сообщения
3
Реакции
3
Адрес
Москва
Здравствуйте.
У меня возникла следующая ситуация. После того, как на откатных воротах с приводом Nicerobus (начинка nice rba3/c) перепрошил брелки Nice flor s и flo2re на 1-ю кнопку при нажатии на вторую кнопку гаражные ворота Hormann начали одновременно открываться вместе с откатными (открываются примерно на 1 метр).
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы кнопки снова работали раздельно на каждые ворота .
Спасибо заранее!
 

Вложения

  • B150713A-BE33-46A6-AF56-8E23955E6ABC.jpeg
    B150713A-BE33-46A6-AF56-8E23955E6ABC.jpeg
    1.6 MB · Просмотры: 16
  • 97074AAF-4CE3-43BB-99BA-980603033F49.jpeg
    97074AAF-4CE3-43BB-99BA-980603033F49.jpeg
    1.7 MB · Просмотры: 18
  • 06529357-6208-4783-8F61-98D63CC30DEC.jpeg
    06529357-6208-4783-8F61-98D63CC30DEC.jpeg
    2.3 MB · Просмотры: 14

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
На приводе откатных Robus сотрите все брелки и перепишите заново, НО! приемник на запись пультов включайте коротким нажатием, а не длинным.
Но Хермане ничего не трогайте. (какой суровый ящик там присобачен..)
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,888
Реакции
5,916
Адрес
Минск
У меня возникла следующая ситуация
А кто Вам включил на RB-600 функцию "закрытие после ФОТО" если фотоэлементы отсутствуют? И "антену" подсоедините в другую клемму разъема.
 

pns

Гость
Регистрация
28 Дек 2019
Сообщения
3
Реакции
3
Адрес
Москва
А кто Вам включил на RB-600 функцию "закрытие после ФОТО" если фотоэлементы отсутствуют? И "антену" подсоедините в другую клемму разъема.
А как выключить функцию «закрытие после фото»?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,888
Реакции
5,916
Адрес
Минск
А как выключить функцию «закрытие после фото»?
Так как у Вас нет фотоэлементов, то эта включенная функция ни на что не влияет. А отключить можно внимательно прочитав инструкцию, глава 7.2 (программирование) и глава 7.2.2 (включение/выключение функций). Индикатор отвечающий за эту функцию L2.
 

Вложения

  • RB600_1000[1].pdf
    657.5 KB · Просмотры: 6
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

pns

Гость
Регистрация
28 Дек 2019
Сообщения
3
Реакции
3
Адрес
Москва
На приводе откатных Robus сотрите все брелки и перепишите заново, НО! приемник на запись пультов включайте коротким нажатием, а не длинным.
Но Хермане ничего не трогайте. (какой суровый ящик там присобачен..)
Перепрограммировал пульты. Все работает! Спасибо
 