BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Остановка привода ASI100 вне конечных положений. Плата старого образца.

Регистрация
26 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
2
Адрес
Новокузнецк
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает почему срабатывает Остановка вне конечных положениях, но не всегда. Регулировка времяни работы привода выставлено на максимум.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
244
Реакции
247
Адрес
Середина России
Плата старого образца - это какого? Блок DGT-C06 или CUID400? Про CUID400N не спрашиваю...
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
У меня была такая петрушка. Поставили несколько ворот в цех до того как его перекрыли кровлей, за то время что появилась крыша мотор успел всосать влагу через корпус концевых, влага попала в мотор (моторы ни разу не включались пока не было крыши, стояли укутанными в целофан но под открытым небом).
В итоге приводы работали до туда до куда хотят.
Помучившись с ними какое то время поменяли их (блоки не трогали!) и всё заработало и продолжает работать.
Моторы разбирал - хаотичные межвитковые замыкания из за которых блок и вырубался считая их перегрузом.
Не знаю подходит к Вашему случаю или нет но после этого все ASI100 начал обмазывать герметиком вокруг крышки концевиков т.к. сверху крышки герметизация есть в виде резинки а снизу голимый пластик+маталл корпуса мотора.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Может VR1 перепаять. В этом месяце напасть на подстроечники. 6 штук поменял в разных блоках.
 
Регистрация
26 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
2
Адрес
Новокузнецк

Вложения

  • Screenshot_2019-11-27-21-25-32-676_cn.wps.moffice_eng.jpg
    Screenshot_2019-11-27-21-25-32-676_cn.wps.moffice_eng.jpg
    785.1 KB · Просмотры: 24
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Можно цэшкой проверить.
У Вас время работы вообще меняется при установке в крайние положения? Ворота останавливаются не доезжая примерно в одном месте или хаотично, как придется?
 
Регистрация
26 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
2
Адрес
Новокузнецк
Можно цэшкой проверить.
У Вас время работы вообще меняется при установке в крайние положения? Ворота останавливаются не доезжая примерно в одном месте или хаотично, как придется?
Остановки хаотичные.
Как прозвонить цэшкой. Там три ножки
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Между двух крайних ног сопротивление номинал, что написано на резисторе. Между одной из крайних и средней, при вращении сопротивление изменяется плавно, без рывков.
Хаотично плохо. Тут может быть случай, что описал -=BVS=- выше, хотя и подстроечник их подозреваемых еще не выпадает.
Так меняется что-то в крайних положениях резистора?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва

chelsea

Гость
Регистрация
28 Дек 2023
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
Kiro
Может VR1 перепаять. В этом месяце напасть на подстроечники. 6 штук поменял в разных блока

Можно цэшкой проверить.
У Вас время работы вообще меняется при установке в крайние положения? Ворота останавливаются не доезжая примерно в одном месте или хаотично, как придется?
Добрый день , у нас такая же проблема с воротами,asi100 плата DGT-C06, vr1 и vr2 оба подстроечника исправны,но ворота останавливаются в одних и тех же местах (подъем и опускание),при повторном нажатии доходят до концевого выключателя,можете помочь
 