BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Блок управления роллетой бассейна. Опознать.

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Надо восстановить работу роллеты плавающей в бассейне, в рулон она сматывается в воде. Двигатель и БУ стоит в тех. помещении за бассейном, 50см ниже уровняводы, вал роллеты крутит через сальник видимо. На корпусе двигателя индуктивный датчик, напротив на валу стоит муфта 2 магнита видимо напротив друг друга. Не было возможности проверить, двигатель, но со слов предыдущего ремонтника двигатель живой. Питание двигателя 24-35в.. Со слов ремонтника был скачок и плата сгорела из-за перенапруги. Плата после ковыряния, спаивалось почти все. Трансы торы.

Суть такова найти подобную плату или подобрать аналог от чего угодно управлением постоянным двигателем. Затык пока в том что датчик скорее всего считывает направление и обороты двигателя. Он трех проводной и магнита 2. Есть ли подобные варианты считывания у производителей или как уйти на другую систему опознания концевых положений роллеты.

Плата на вид наша :), думаю полный цикл производства в Украине. Инете ноль инфы. Все что есть это блок схема на крышке.

изображение_viber_2019-11-10_16-56-53.jpg 2019-11-10_21-59-01.png 2019-11-10_21-58-37.png 2019-11-10_21-57-03.png 2019-11-10_21-56-17.png
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Интересная штуковина. Прошивка вылетела? Не помогу но просто интересно зачем тут датчик оборотов используется при наличии концевиков в обоих положениях? 2 транса - настолько зверский моторище что один не тянет? Что из себя сам мотор представляет?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
А на сам мотор никак концевики не навесить?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Судя по бубликам, потребление там норм. Двигатель напоминает навальник типа шафта.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Полагаю, что сначала малые реле формируют полярность, а потом большое включает активную цепь питания двигателя. Некий искрогаситель ввиде шунта. Или шунт для какого то электро тормоза. Вряд ли он ток меряет.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Магниты не против друг друга, со смещением?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Магниты не против друг друга, со смещением?
Вот это уже не проверил. Даже правильнее сказать так не определить. Они почему то замотаны изолентой. Может на ней и держаться.
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Если замедление не нужно, то можно попробовать приспособить плату от секционок, они по оборотам энкодера работают, только релюшками через диоды усилить. или например плату от BX-243 приспособить, она для 24в мотора с энкодером.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Если замедление не нужно, то можно попробовать приспособить плату от секционок, они по оборотам энкодера работают, только релюшками через диоды усилить.
Да вот вся соль, что энкодера то и нет. Это больше датчик положения вала.
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Масштаб может не совпасть
Если там два магнита, то шаг сработки датчика будет больше чем в секционках на мелком радиально полюсном магните, а значит возможно хватит памяти для запоминания количества оборотов.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Я уже понял, что надо ехать смотреть еще раз на сам двигатель, датчик и пробовать запустить без БУ. Посмотреть динамику.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Смысл не в запоминании кол-ва, а в математики обработки этого шага, он скорее всего будет непропорционально уплывать.
Примерно так же думаю.но и рроверить интересно, Такой вопрос возникает изредка на автомат. Дверях.
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Я когда то ставил внешний приемник на такую пленочную завесу бассейна,не помню производителя. Там был очень плавный пуск (разгон), т.к. огромную площадь пленки на воде сдвинуть нелегко. Может два транса у вас по очереди запускаются,силовых транзисторов не вижу?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Что то похожее нашлось.Тот же тор, тот же мост на отводе...Корпус похож...Ценник правда не гуманный....
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Что то похожее нашлось.Тот же тор, тот же мост на отводе...Корпус похож...Ценник правда не гуманный....
Ценник такой,потому что нанотехнологии:)
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"