Мой вопрос связан с тем, что показанные в ролике фотоэлементы запитываются переменным током 24 в, а указанный в Инструкции модуль управления (MCSL-1.1; 40 версия) и указанная там же схема подключения ФЭ используют 24 в постоянного тока. Кто уже "решил" эту задачку?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,892
Реакции
5,930
Адрес
Минск
Мой вопрос связан с тем, что показанные в ролике фотоэлементы запитываются переменным током 24 в, а указанный в Инструкции модуль управления (MCSL-1.1; 40 версия) и указанная там же схема подключения ФЭ используют 24 в постоянного тока. Кто уже "решил" эту задачку?
Эту "задачку" решил производитель.
 

Вложения

  • Screenshot_20191104_233928.jpg
    Screenshot_20191104_233928.jpg
    542 KB · Просмотры: 29

Vitalii

Гость
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Киев, бульвар Академика Вернадского, 42, к.401
Эту "задачку" решил производитель.
Какая конкретно схема подключения клемм ФЭ к клеммам указанного мною блока управления? Схема, указанная в Инструкции блока, "задействует (выдает)" постоянное напряжение. Заранее спасибо!
 

Александр Селивёрстов

Квалифицированный специалист
Регистрация
26 Дек 2013
Сообщения
935
Реакции
945
Адрес
Татарстан, Альметьевск
AC/DC это не название группы, это означает, что эти ФЭ можно запитать и постоянкой и переменкой
 