Помогите разобраться

polyakoff

Гость
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
11
Адрес
Москва
Если подключать методом тыка, то делать ремонты "кому-то" ещё рано. Надо потренироваться на своих, личных блоках управления, и когда блок управления "сгорит" может пропадет желание подключать методом тыка. Необходимо внимательно изучить/понять инструкцию, если что-то не понятно необходимо вызвать специалиста, или как минимум спросить.
согласен на 100%
но со спецами сложно, потому и обращаюсь к Вам
 

polyakoff

Гость
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
11
Адрес
Москва
Убрать перемычку с 16 и от туда же провод на 17 перенести
Сделал, как сказали, все работает, спасибо большое.
Поменялась только реакция ворот на фотоэлементы,
раньше во время открытия, если срабатывал фотоэлемент, то ворота закрывались, сейчас все ок - они приостанавливаются и снова открываются.
А срабатывания фотоэлемента во время закрытия - они открываются.
Единственное что - если во время открытия сработал фотоэлемент - то после того как ворота открылись моторы работают 13 секунд. Это нормально? Правда по-моему так и было первоначально
 

Вложения

  • Снимок экрана 2019-12-09 в 16.10.49.png
    Снимок экрана 2019-12-09 в 16.10.49.png
    1.1 MB · Просмотры: 3

polyakoff

Гость
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
11
Адрес
Москва
А бывает чуть чуть :) Ну конечно.
весь ступор и был связан с тем, как было первоначально, и работало
и как надо в инструкции.
Менять провода, которые были на месте - не рискнул, потому и работал с исходными (теми что отошли) проводами.
Судя по-всему я и вернул все на место, как было и как работало, но не как надо.

Теперь же и по схеме понятно и по смыслу, и еще перемыла запасная)))
 

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
согласен на 100%
но со спецами сложно, потому и обращаюсь к Вам
Со спецами легко. Просто у вас спецы неправильные
Бывают,конечно, когда и инструкции врут, но гораздо чаще врут установщики, т.к. инструкцию лень читать. Принципы работы и их понимание - это здорово, но инструкцию на оборудование хоть раз прочитать следует

Не совсем понял исходную логику работы ФЭ: при пересечении луча помехой ворота идут на закрытие? На кой черт тогда они там нужны?
Хорошо бы этих креативных спецов в проход загнать и пусть от ворот уворачиваются и лучи как в "Миссия невыполнима" телом обтекают. А то - пуско-наКладка
 
Последнее редактирование:

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
Тогда по адресу зашёл.
Нормальные вопросы - нормальные ответы.
И никто здесь сразу спецом из мамки не вылез.
Опыт, шишки, мозоли, огорчения, лишние выезды, спаленные платы, нечитанные инструкции, драка с заказчиком... У каждого список и состав пунктов в нем свой.

У тебя уже тоже свой опыт появился.
Не боги горшки обжигают. Особенно, если до нормального спеца, без кавычек, как до Китая перебежками...
 

polyakoff

Гость
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
17
Реакции
11
Адрес
Москва
Тогда по адресу зашёл.
Нормальные вопросы - нормальные ответы.
И никто здесь сразу спецом из мамки не вылез.
Опыт, шишки, мозоли, огорчения, лишние выезды, спаленные платы, нечитанные инструкции, драка с заказчиком... У каждого список и состав пунктов в нем свой.

У тебя уже тоже свой опыт появился.
Не боги горшки обжигают. Особенно, если до нормального спеца, без кавычек, как до Китая перебежками...
да, согласен =)) будем грызть гранит науки
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
в этом то и есть вопрос, для чего нужна вторая перемычка?
в источниках "спецы" так навтыкали
а как Вы определили, что они спецы и насколько проверенные источники?)))
 

avangard_ufa

Специалист
Регистрация
14 Авг 2014
Сообщения
224
Реакции
243
Адрес
Уфа
Со спецами легко. Просто у вас спецы неправильные
Бывают,конечно, когда и инструкции врут, но гораздо чаще врут установщики, т.к. инструкцию лень читать. Принципы работы и их понимание - это здорово, но инструкцию на оборудование хоть раз прочитать следует

Не совсем понял исходную логику работы ФЭ: при пересечении луча помехой ворота идут на закрытие? На кой черт тогда они там нужны?
Хорошо бы этих креативных спецов в проход загнать и пусть от ворот уворачиваются и лучи как в "Миссия невыполнима" телом обтекают. А то - пуско-наКладка
Мне раньше звонили некоторые "спецы", и спрашивали как убрать "автоматическое открытие". Я им объяснял в какую сторону копать чтобы головой подумали, и исправили. А тех кто спорить начинал на мою фразу "автоматического открытия не бывает", я просто слал лесом.
Очень много в этом году сталкивался с распашками, и даже откатками которые на реакцию фотоэлементов закрывались, и ведь заказчики думали что это норма, пока я не убеждал их в обратном. Ладно "хватает мозгов" так сделать самому, но ещё развести заказчика на то что "так и должно быть", вот это полный пздц.
 
Сверху Снизу